如果线过热漏电保护器会断开吗

太阳能管道我接了7米的伴热线总功率有300W左右,用的是饮水机用的那种线,但接饮水机线很短,现在是从二楼到六楼顶,大概距离有18米左右,线过长会不会烧掉线,还有就是如果线过热漏电保护器会断开吗。还没敢试呢。

1,不一定。
2,这要看漏电保护器的规格(额定电流)与导线电阻的大小。
3,漏电保护器的额定切断电流非常大,导线的额定电流很小,那么导线温度上升的很显著时,保护器也不会断开。
4,比如电热器也可以看成导线,电热丝非常热了,保护器也不会自动切断电路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-15
电电流动作保护器,简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。所以,你的线过热是不会跳漏电保护器的。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-12-24
1、漏电保护器不会对线路的过载发热保护,不会引起跳闸;
2、漏电断路器除具有漏电保护功能外还要有电流过载、短路保护功能,线路负荷电流大,漏电断路器的过载保护会动作,跳闸;
3、线路过热绝缘老化快,易已发短路或漏电保护动作。
第3个回答  2011-12-24
线过热不会跳闸。
不知道你说的是300瓦还是3000瓦。300瓦用来烧水的话会很慢的。如果是3000瓦的话,用截面积4平方毫米的铜芯线就没问题了。