换热站全自动软化水设备怎样选型?

如题所述

换热站换热站全自动软化水设备怎样选型表
2.软化水设备钠离子交换器系统用水时间:即运行时间/小时用水量/平均值/峰值
软化水设备是否需要连续供水?若需要则选择双床集控或双控双床系列,否则可选单阀单罐系列。
3.源水总硬度:水源是市政自来水\地下水\地表水源,您需提供使用地区的原水总硬度。对一定型号的软水器来说原水硬度高,其周期制水量必然要相对减少,由此导致软水设备再生频繁。相对减少树脂的使用寿命。为避免此类情况,应加大树脂体积,这意味着选用加大型号的软水器。
水处理公司就可以较准确的选择适合贵单位系统设备所要求的软化器。
如果您不了解所用水源的水质情况,您可以委托给我公司的分析实验室,我们提供免费的常规水质分析。
4、 所需的软水单位流量(吨/小时)。这由用户设备的性质和要求而定,我们以此选定标准合理型号的软水器;
5、周期制水量的设定
在软水器型号设定之后,根据原水硬度,所用树脂的交换工作容量就可以确定理论周期制水量(吨)。
全自动软水器选型须知
1、全自动软水器控制器:完全采用美国FLECK富莱克、AUTOTROL阿图祖自动控制阀。AQUAMATICYAKE雅克
2、树脂罐:可多种选择:国产RFP罐、不锈钢罐、金属内衬塑罐(PE内衬)
进口(斯特洛)RFP罐 
3、全自动软化水设备运行控制形式:
sm—流量型:制备水量达到设定值时自动还原,可适用于所有的给水系统软水制备。
S—时间型:以时间为控制再生计量方式,适合用水量稳定的系统供水,最短还原再生周期为24小时。
4、可供选择的设备组合:
⑴—单控单床:还原期间停止供水2小时或继续供原水(硬水旁通)。
⑵—单控双床:交替供水,一用一备型。
⑶—双控双床:交替供水,一用一备型。
⑷—双控双床:同时供水,交替再生型。
⑸—多控多床:三个以上树脂罐并联使用,适合大型供水系统。
注:应根据所处理的原水硬度值选型。如属高硬度水(>10mmol/L时),建议加大一级选型;>14mmol/L时,应采用二次软化或配合其它方法
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-21
换热站全自动软化水设备选型根据用户每小时的用水量,及原水的硬度来选择软化水设备。
系统用水时间:既运行时间/小时用水量/平均值/峰值/
  用户是否需要连续供水?若需要则选择单阀双罐或双控双床系列,否则可选单阀单罐系统.
  3.源水总硬度:水源是市政自来水?地下水?地表水源(江,河,湖水)您需提供使用地区的原水硬度.对一定型号的软水器来说水硬度高,其周期制水量必然要少,由此而来导致再生频繁.对树脂的使用寿命不利.为避免这种情况出现,应加大树脂体积,这意味着选用加大型号的软水器.软化水设备,一用一备软化水设备,软化树脂
  如果不了解所用水源的水质情况,您可以委托给我公司的分析实验室,我们提供免费的常规水质分析.
  4、所需的软水单位流量(吨/小时).这由用户设备的性质和要求决定,以此选定标准型号的软水器;
  5、周期制水量的设定
  在软水器型号设定之后,根据原水硬度,所用树脂的交换工作容量就可以确定理论周期制水量(吨).
  软化设备选型须知
  1、控制器:完全采用美国富莱克控制器
  2、树脂罐:可供选择:国产玻璃钢罐、金属内衬塑罐(PE内衬)
  进口(斯特洛)RFP罐 软化水设备,一用一备软化水设备,软化树脂
  3、设备运行控制形式:
  L—流量型:制备水量达到设定值时自动还原,可适用于所有的给水系统软水制备.
  S—时间型:以时间为控制再生计量方式,适合用水量稳定的系统供水,最短还原再生周期为24小时.
  4、可供选择的设备组合:
  ⑴—单控单床:还原期间停止供水2小时或继续供原水(硬水旁通).
  ⑵—单控双床:交替供水,一用一备型.
  ⑶—双控双床:交替供水,一用一备型.
  ⑷—双控双床:同时供水,交替再生.
  ⑸—多控几床:三个以上树脂罐并联使用,适合大型供水系统.莱特莱德水处理设备有限公司.
第2个回答  2011-12-27
按流量,软化水的最大出水量应该是换热站最大流量的120%,
软化水也分为时间型 流量型 在百度上搜搜就知道了
第3个回答  2011-12-31
无人值守换热站的确很好用的,前一段时间的东营无人值守换热站就是一阵好评,听说的青岛海微合众计算机系统有限公司做的呢