德力西 TND-5000VA 稳压器 升压部分不稳压,当电压过高时,碳刷正常工作当电压过低时,碳刷不工作。

德力西 TND-5000VA 稳压器 升压部分不稳压,当电压过高时,碳刷正常工作,可以自动调节电压为220V,可当电压过低时,碳刷不工作,输出电压有时比正常电压还低,并电压过低指示灯亮,用手推碳刷,往低电压方向可以推动,往高电压方向推动,能推动到220V电压位置,再继续推,碳刷又会自动回到220V位置,也就是说,当电压输出高于220V时,碳刷会工作调节电压到220V,而当输出电压低于220V时,碳刷不工作。请高手指教,多谢。
我上面描述的当电压过低时,碳刷不工作,指的是输出电压只要低于220V,碳刷就不工作,而无论输入电压是多少。所以就有输入电压为220V,而稳压器的输出电压只有180V的现象。

出现这故障有3原因:1驱动碳刷转动的动机不能反转。2线路板出现故障.3线包上的行程开关故障。解决办法:用排除办法一一更换好的配件直到找到是哪个配件出现故障。你那里有时电压只有100V上下的,那得考虑稳压器的稳压范围因为稳压器只在它的稳压范围中起到稳压。普通型稳压器稳压范围是150到260v,你哪电压要订做超低压稳压器至少在70到250v稳定到220v。如不明白可来电或留言咨询,我公司是生产稳压器的厂家。追问

您的电话是多少啊?怎么称呼?现在的情况是,当输出电压高于220V时,碳刷可以工作调整稳定电压出来,请留意我这里说的是当输出电压高于220V时。当输出电压低于220V,碳刷不工作。外界输入电压是多少,输出电压只要不高于220V,它就会跟着输入电压同比例升降,碳刷不工作。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-22
差点看不懂你写的问题,呵呵,但是大概能懂就是你说稳压器电压过低不工作。
这个情况的发生是因为你的输入电压过低,低过TND稳压器正常的稳压范围,正常的输入电压是:180V~250V之间,过低的话,没办法哦。
第2个回答  2011-12-20
没修过这个型号,但原理大同小异
伺服电机驱动部分是对称的电路,分别驱动电机正转和反转,或者是三相电动机,用继电器控制反正转,带动碳刷运动。
5000VA属于小功率稳压器,可能是直流电机驱动的,先用12V直流电加到电机上,看他能否反转,如果电机没事,就检查一下驱动电路吧,有没有三极管失效。追问

是单相稳压器,能正转,不反转。

追答

单相的一般用微型直流电动机,先检查电机本身有时碳刷过度磨损也会造成这个现象不过可能性不大,再检查驱动,重点是驱动三极管··

追问

呵呵,我技术还没好到这个程度,请问在哪里能买到这样的驱动电路板?价格多少?您能帮忙找到吗?我现在湖南一个边远山区支边,这里稳压器坏了很麻烦,学校的投影仪都没有办法使用啊。有时这里的电压只有100V上下的。多谢了,也替这里的学生谢过您了。

追答

国产的伺服式稳压电源,输入电压范围大约是正负20%,也就是大约170-260V之间,你的输入只有100V,真的没办法了。
除非用非常规办法,为了边区的孩子们,冒险也值得!
你的输入不是只有100V么,但有时候还是可以到220V的时候,也就是你需要一只输入100-220V,输出220V的调压器,稳压器跟调压器的概念是不同的,如果你有点动手能力,完全可以DIY一个大范围输入的调压器给孩子们用,先确定你要给什么设备用,根据这个设备的功率数值,直接DIY一个调压器就是了。

本回答被网友采纳