一般板的钢筋如何计算

如题所述

单根长度150cm+10cm弯钩(因板厚150应该为12cm但是10cm更利于加工制作)+15cm(15d xΦ10)端部锚固长度=175cm 根数(6000mm-120mm梁宽一半)÷150=39.2+1=41根(起步筋5cm)
单根长度150cm+10cm弯钩+15cm(15d xΦ10)=175cm 根数:(6000-120mm)÷100=58.8+1=60根
算法解释:
1、净长为150mm所以要加上10cm弯钩,弯钩=板厚-上下保护层厚度=150-15x2=120mm,但是工人制作过程中不容易把握所以定为100mm比较好也基本满足规范要求,因在梁端部锚固长度为15d,Φ10钢筋就是150mm(参照图集12G901-1 4-2页做法b)
2、根数计算因轴线只有一端在梁中,另一条在板边所以只减一半梁宽120mm就行了,计算结果39.2根根据《建筑工程统一验收标准》钢筋分项里面没有四舍五入,只有大于0就加1,所以仍是40根 加 起步1根=41根。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-23
根数N= ceil [(钢筋布置范围–2倍的受力筋到支座边的距离) / 钢筋间距 ] +1;

在根数计算时,起始受力筋距离支座边间距有三种情况可以考虑

A:50mm,第一根钢筋距离支座边50mm;

B:保护层距离,第一根钢筋距离支座边保护层距离;

C:S/2,第一根钢筋距离支座边S/2(S为间距);
下面举例说明板底通长钢筋的计算;

工程名称培训工程,第2标准层,3自然层,板砼强度为20,板厚为120mm,保护层为20mm,非抗震。计算图中右下角的钢筋(1,2/b,c之间的板),该板水平净长3275mm,左梁宽度250mm,右梁宽度300mm板的垂直方向净长是4600mm,钢筋的数据A10-200.如下图:

受力筋距离支座边间距为50mm,板底筋伸入支座的长度为Max ( ha /2,12*d)

因为250/2=125,300/2=150 大于12*D=12*10=120,所以左右锚固取支座宽度的一半,

水平方向钢筋的长度L=板扣除两端支座的长度(净长)+左锚固 + 右锚固 + “连接长度”+12.5D=3275+125+150+12.5*10=3550+125=3675

其中12.5是指一级钢中的180度弯钩,一端弯钩是6.25D,两端就是12.5D.

根数N= ceil [(钢筋布置范围–2倍的受力筋到支座边的距离) / 钢筋间距 ] +1

=(4600-50*2)/200+1=4500/200+1=22.5+1=24

纵向的钢筋长度与根数和水平方向的算法一致,不在详讲!
3、板面通长钢筋(上层通长钢筋)
板面通长钢筋有水平和垂直两个方向,可以布置多个板块或者一个板块。

长度L=板扣除两端支座的长度(板净长) + 左锚固 + 右锚固 + “连接长度”

•“左锚固、右锚固”算法有如下四种

La(钢筋的锚固长度);

0.4 La +15*D(钢筋的锚固长度的0.4倍+钢筋直径的15倍);

支座宽–支座保护层 + 板厚–2*保护层;

伸过支座中心线+ 板厚–2*保护层(即,支座宽度的一半+现浇板的厚度-2*现浇板的保护层)

•“连接长度” 算法为:

当采用焊接、机械连接时:连接长度 = 0 ,计算接头个数;

当采用搭接时, 连接长度=接头个数 * L1=取整(通长钢筋直段长 / 定尺长度)* L1

根数的算法和板底通长钢筋一致;

根数N= ceil[(钢筋布置范围–2倍的受力筋到支座边的距离) / 钢筋间距 ] +1;

例如:根数N=取整(3000/180)+1=17.67,取18根。

根数N=取整(3000/200)+1=16,取16根。

在根数计算时,起始受力筋距离支座边间距有三种情况可选择:

A:50mm,第一根钢筋距离支座边50mm;

B:保护层距离,第一根钢筋距离支座边保护层距离;

C:S/2,第一根钢筋距离支座边S/2(S为间距);
第2个回答  2011-12-19
板底筋:长度=轴距+5d+5d,根数=(垂向轴距-2条轴线梁靠板内宽度-2*50)/间距= +1 向上取整
负筋:长度=设计标注(看设计说明,标注值是否包含梁宽)+2弯钩(弯钩长度=板厚-2保护层厚度)。。。注意边跨负筋的锚固长度! ,根数同上
分布筋:长度=轴距-2边负弯矩筋的长度+150*2,根数=(负弯矩筋伸出梁外长度-50)/间距= +1向上取整本回答被网友采纳
第3个回答  2011-12-19
螺纹用板长减50,圆钢再加上弯钩和平直长度
第4个回答  2011-12-19
不好意思,心有余而力不足矣...
相似回答