砼冬季施工方案
砼工程进入冬期施工的依据是本地区气温资料,当室外平均气温连续5天稳定低于5℃时,即确定为砼施工进入冬期。由于砼强度增长是水泥水化作用的结果,砼强度受温度变化的影响仍大。温度下降使水的作用的速度减慢,绅度削弱,砼强度的增长也将变慢。当温度降到0℃的砼表面的水溶物部分结冰,水化作用基本停止,砼强度增长极慢,当温度低于-3℃时,水化作用完全停止,砼处于冬眠状态,其强度不再增长。
因此施工作业采取冬期施工技术措施,并采取相应防冻施工,防止温度突然下降,造成砼冻害。
又由于砼受冻害与期遭冻时间早晚有很大关系。混凝土浇筑后3-6h以内在凝结前遭冻,其强度损失达20%以上,但如砼在遭冻前其强度已达到临界强度以上,则不会受太大影响,仅仅是缋度增长的速度缓慢一些。由于我们冬期施工优先用普通硅酸盐水泥,根据施工技术手册中规定,具临界强度为设计强度的30%。即当强度在7.5Mpa以前,采取防冻措施。
根据本工程特点,采用蓄热法施工:
首先将砼组成的材料加热后搅拌,浇入模内,以充分利用预加热量和水泥石硬化过程中放出的水化热,使砼在正常温度条件下达到预定的设计强度。
一、冬期施工的材料选择:
1)冬期施工选用的水泥具有活性高、水化热大,不低于32.5级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。根据当地市场情况,我们采用普通硅酸盐水泥。水泥最少用量为每立方混合料不少于300kg。水灰比小于0.55峰值。
2)粗、细骨料无杂质,不含冰、雪、冻块及其他易冻裂的物质。骨料所用贮备场地设在地势较高,不积水的地方。
3)当洞内温度确需为砼加设保温设施时,保温材料支模或砼之间的铺一层塑料薄膜,防止砼水汽浸湿保温材料。
4)砼中掺加外加剂(抗冻剂),外加剂选用含引气成分的外加剂,含气节控制在2%-4%,根据本工程实际性况情况,标准衬砌(加强衬砌或加设格栅段除外)中采用复合配方的氯盐类外加剂。由于采用热材料拌制砼,所掺量控制在水泥重量的3%以内。掺入外加剂后,砼振捣密度随之加大。
加强段衬砌及有格栅地段采用正确酸钠一硫酸钠复合外加剂。当气温分别为-3℃、-5℃、-8℃、-1℃时,亚硝酸钠的掺量分别为水泥重量的2%、4%、6%、8%。
二、砼冬期施工的搅拌
1)冬期拌制砼时,采用加热水的方法,当室外气温降幅增大时对骨料也进行加热。当水、骨料达到规定温度仍不能满足热工计算要求时,将水温提高到100℃。
项目 拌合水 骨料
小于42.5级的普通硅酸盐水泥 80 60
2)将水加热至100℃时,水泥不与80℃以上的水直接接触,投料顺序为:先投入骨料和已加热的水,再投入水泥,水泥不与水直接加热,不与80℃水直接接触,水泥使用前运入暖棚中存放。
3)水的加热在水箱中进行,采用蒸汽加热或电加热。容积能够保证水的使用温度。
4)砂的加热在开盘前进行。并保证加热均匀,无冻块或冰块。
5)拌制掺用防冻剂的砼,当防冻剂为粉剂时,按要求掺量直接撒在水泥上面和水泥同时投入,当为液体时,应配成规定浓度溶液,然后根据使用要求,用规定浓度溶液再配制成施工溶液。各溶液分别置于明显标志的容器内,每班使用的外加剂溶液一次配成。
6)配制与加入防冻剂设专人负责做好记录,严格按剂量要求掺入。使用液体外加剂随时测定溶液温度,溶液浓度有变化时,加强搅拌,直至浓度保持均匀为止。
7)拌制砼的最短时间:(s)
砼坍落度 搅拌机 搅拌容积
250-650
≤3 强制式 135
>3 强制式 90
8)骨料清洁,不含水、冰、雪、冻结物及易冻裂的矿物质,掺用防冻剂(氯盐、亚硝酸钠)的砼中不含有活性骨料。
9)拌制掺有防冻剂的砼时:
(1)防冻剂溶液的配制及防冻剂的掺量符合现行国家标准的有关规定;
(2)严格控制砼的水灰比,由骨料带入的水分及防冻剂溶液中的水分均在拌合水中扣除;
(3)拌合前,用热水冲洗搅拌机,搅拌时间取常温搅拌时间的1.5倍;
(4)砼拌合物出机温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。
三、冬期施工砼运输及浇筑
1)砼浇筑前,清除模板和钢筋上的冰雪污蔑垢;
2)砼在运输、浇筑过程中,用棉被将砼覆盖。保温层与砼之间夹一层薄塑料布。同时,尽量选用吨位大的运输车,保证入模温度不低于5℃;
3)冬期施工,遇强冻胀土时,不直接浇筑,在弱冻胀土上浇筑时,保护土不受冻;
4)当分层浇筑边墙时,已浇筑层的砼温度,在被上一层砼覆盖前,不低于按热工计算的温度,但不低于2℃;
5)浇筑过程中,尽量加快砼的浇筑速度,防止热量散失过多;
6)冬期施工砼振捣时用机械振捣,振捣时间较常温增加;
四、冬期砼施工的质量检查
砼质量检查除应遵守常规施工的质量检查规定之外,应做如下检查:
1)检查外加剂的掺量;
2)测量水、外加剂溶液以及骨料的加热温度和搅拌时的温度;
3)测量砼自搅拌机中卸出时和浇筑时的温度;
4)冬期施工测温的项目与次数按下表进行
测温项目 测温次数
室外气温及环境温度 每昼夜4次,并测量最高、最低温度
搅拌机棚温度 每工班4次
水、水泥、砂、石及外加剂溶液温度
砼卸出、浇筑、入模温度
5)所有各项测量及检验结果,分部记入“砼工程施工记录”和“砼冬期施工日志”。本回答被提问者采纳