请详细回答! 例如; 三相电机为55KW,电压为380V,则计算电流为I=55/(1.732*0.8*0.38)=104A,

那么选用电缆为标称截面为50MM2,因为50Mm2的电缆土壤明敷可通过的载流量为117A那么请问:选用的电缆为3*50+1*25mm2了?
还是因为有三相,117A/3=39A,选用3*10+1*6mm2的电缆了?
我这里有什么错误???请指正!

第一,55KW的计算电流104A,是指每一相的电流,不用再除3。电缆的载流量也是每根电线的电流。
第二,按电机选择电缆,你的方法和计算大致是对的。但是,电机除了考虑电缆载流量大于电机额定电流,还要考虑电机在过载的时候,在热继电器跳脱之前,电流比额定电流大。一般考虑电机的过载电流为额定电流的1.1倍。则电流应该为:104*1.1=114.4A。虽然117A大于114.4A,但电缆的载流量通常是电缆在70度时候的值,所以这个时候电缆还是比较热的。从寿命考虑,如果经济上不是很紧张,可以考虑70平方毫米的截面,当然,PE线就应该选35平方毫米了。
第三,如果电机实际是轻载,也可以按50的选电缆。
再说一点,选35平方毫米的电缆是不对的,也没有依据。除非这个电机不带负载。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-20
每相电流104A,选50平方电缆的。我设计时选35平方的,正常使用
第2个回答  2011-12-20
117A/3=39A这样算是错的,因线电流104A是要在50Mm2的电缆上流过的。