1,三相四线制,电流互感器和电压互感器都有,接线的时候他们二次侧可以连在一起,并且一定要接地的吗
2,电表和电流互感器,电表怎么选他的电流大小呢,电流互感器100/5二次侧额定电流是5 A,选电表是不是应该选1.5(6)的,但是如果一次电流是500A,那电表不就会坏了
3,今天看到一歌单相电表,他的出线接电流互感器,互感器二次侧接电流表,但是,电表的四根线,火线进(出),零线进(出),都穿过那个电流互感器了,这样接法对吗
我也是这么认为,关键是,我昨天去检修温控仪的,顺便看了下,电箱里的接线,因为那时候没电的,电表没读数,但是已经用了半年了,,,,,要是电流表没读数的话,应该早被发现了吧。。
我问的是电度表的选择,平时怎么选,在有电流互感器的时候又改怎么选
电表的两根进线和两根出线都进了互感器,互感器的输出接电流表,是电流表读数为零,电表还是正常转。
至于电表的选择,如果电表接在互感器的二次侧,选5A(6A)就可以了。如果电表直接与电网进线相连,根据电网容量选。你说的问题3,是电表直接接电网,互感器和电流表只起监测作用,所以,接错了,不影响电表工作。