关于电表,电流互感器,电流表的问题

1,三相四线制,电流互感器和电压互感器都有,接线的时候他们二次侧可以连在一起,并且一定要接地的吗
2,电表和电流互感器,电表怎么选他的电流大小呢,电流互感器100/5二次侧额定电流是5 A,选电表是不是应该选1.5(6)的,但是如果一次电流是500A,那电表不就会坏了
3,今天看到一歌单相电表,他的出线接电流互感器,互感器二次侧接电流表,但是,电表的四根线,火线进(出),零线进(出),都穿过那个电流互感器了,这样接法对吗

1、电流互感器和电压互感器的二次侧同名端必须连在一起,接地为了安全。
2、电表选5A、6A的都可以,互感器根据实际最大负载选择,互感器输入前应该有断路器过流保护。
3、单相表只能用于测量三相中的任意一相电流,也就是只能一根火线进互感器。四根全进,电流等于0。追问

我也是这么认为,关键是,我昨天去检修温控仪的,顺便看了下,电箱里的接线,因为那时候没电的,电表没读数,但是已经用了半年了,,,,,要是电流表没读数的话,应该早被发现了吧。。
我问的是电度表的选择,平时怎么选,在有电流互感器的时候又改怎么选

追答

电表的两根进线和两根出线都进了互感器,互感器的输出接电流表,是电流表读数为零,电表还是正常转。
至于电表的选择,如果电表接在互感器的二次侧,选5A(6A)就可以了。如果电表直接与电网进线相连,根据电网容量选。你说的问题3,是电表直接接电网,互感器和电流表只起监测作用,所以,接错了,不影响电表工作。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-29
1,电流互感器不得开路,电压互感器不得短路
电流电压互感器二次侧的同一个接线端短接接地,另一个要求进表回到地
2应该不会有人把500A的电流通过100/5的互感器,要么就是装错了。
3电表的出线接互感器?那他的电流表是多大的量程?互感器是多大的变比?这个接法肯定是有问题的。
如果确实是电流太大需要用互感器,那么首先要确定或估算一下用电回路的最大电流是多少,然后根据电流确定互感器和电流表、电表的型号
第2个回答  2011-10-29
1、二次侧的其中一端可以连在一起,并且一定要接地
2、电流互感器的选型是按一次电流的最大值为准,如果一次电流是500A则选500/5
3,只能单根火线穿过互感器