消防控制室的设置要求有哪些?

如题所述

一、单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。

二、附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位。

三、消防控制室的疏散门应直通室外或安全出口。

四、消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。

五、附设在建筑内的消防控制室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位 分隔。

消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门。 

六、消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规  程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。

七、消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。 

八、消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 

九、消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他影响消防控制室设备工作的设备用房附近。 

十、消防控制室内设备的布置应符合下列规定:

1、设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。

2、在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。

3、设备面盘后的维修距离不宜小于1m。

4、设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。

5、与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。

扩展资料:

主要设备:

消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。

消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。

消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。

参考资料来源:百度百科-消防控制室



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-21
消防控制室的设置应符合下列规定:
1.单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
2.附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应按规定与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口;
3.严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;
4.不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。
第2个回答  2018-08-14

1)具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。

2)消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置应能显示《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)附录A规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)附录B规定的消防安全管理信息,并应为远程监控系统预留接口,同时应具有向远程监控系统传输附录A和附录B规定的有关信息的功能。

3)消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。

4)消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。

5)消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。

6)消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。

7)消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他影响消防控制室设备工作的设备用房附近。

8)消防控制室内设备的布置应符合下列规定:

① 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。

② 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。

③ 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。

④ 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。

⑤ 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。

9)消防控制室的显示与控制,应符合《消防控制室通用技术要求》(GB 25506—2010)的有关规定。

10)消防控制室的信息记录、信息传输,应符合《消防控制室通用技术要求》(GB 25506—2010)的有关规定。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-12-21
电脑安装,线路安装,视频安装,警报器安装
相似回答