实际测量过,谐波畸变率只有1.4%。以前装的电容器老是坏,电容器也没问题,电压、电流也不超标。一直分析不出原因。
追答呵呵
如果是电容器老是损坏,要查查电压是否稳定,电容器只要电压一超过额定值,就会损坏。那排国电压一两分钟。这种情况,对于大型矿热炉经常发生,就是启停的时候有冲击电压出现。建议提高电容器的电压等级。
多谢了,请问矿热炉供电系统有什么特点?它的无功补偿有什么特别之处?请继续赐教。
追答会有三相不平衡,低次谐波突出,负载波动大等特点
它的无功补偿相对应来说不太好补偿,动态响应速度很快,很考验验设备的动态跟踪性能。
这就有待你去考察每家的设备的技术了,不管用什么方式补偿,要考虑动态性是否能上,补偿设备本身的损耗等,然后你再找想对应的设备。
都是单相变压器,电容器也是单相的,不存在平衡问题。测量过谐波很小。