66问答网
所有问题
西门子PLC中RTD模块是如何完成转换的?在程序内部如何完成?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-13
你直接把地址读取出来,然后转换成R数,在除以100或者10,这要看你硬件组态是气候型还是标准型热电阻。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ppnvnsn9p.html
其他回答
第1个回答 2011-10-26
直接把地址读取出来,除以10即可
第2个回答 2011-10-23
不好意思,我原来用的不是西门子的,是KDN的。不过你到网上把那个说明书下下来,不难的,看看就懂了。
追问
是什么说明书?能吧网址告诉我吗?谢谢!
本回答被网友采纳
相似回答
西门子PLC中RTD模块是如何完成转换的?在程序内部
是如何编制的?
答:
西门子
200
RTD模块是
热电阻专用模块,用于直接连接热电阻。实际数据等于测量数据除以10 例如通道aiwo测量的数据为1002 则实际测量的温度就为100.2。内部数据编制时候直接除以10就是时间数据。
西门子PLC
S7-200smart的模拟量输入输出图文详解!
答:
一、模块接线艺术1. 常规模拟量模块:S7-200SMART的CPU通道能够处理0到27648或-27648至27648的模拟信号。无论是电流的两线制(0-20mA或4-20mA)还是电压的±2.5V、±5V或±10V,都有详细的接线指南。选择合适的三线制或四线制连接方式,确保信号传输的准确性。2.
RTD模块
:专为温度传感器设计,支持...
EM231
如何
与PT100接线?
答:
2.模拟量输入/输出数据是有符号整数,占用一个字长(两个字节),所以地址必须从偶数字节开始。每个模拟量输入模块,按
模块的
先后顺序和输入通道数目,以固定的递增顺序向后排地址。例如:aiw0、aiw2、aiw4、aiw6、aiw8等,温度模拟量输入模块(em231tc、em231
rtd
)也按照上述规律寻址。在
plc编程里
,只...
在
西门子PLC中
,
如何
对热电阻信号进行
转换
,范围:0-300,当温度低于0度时...
答:
1、如果直接测量电阻,那么可以直接读取然后除以10或则100(根据你
模块
硬件组态的标准型还是环境型有关)2、如果是4-20mA的话,那么需要知道变送器的量程,然后你就按照正常0-27648(16#0-16#6C00)
转换
一下就可以了。以上说的是如果用300
PLC
,如果用200PLC可以参照楼上的答案。
西门子
200
plc
温度采集
程序
答:
如图所示,使用
RTD模块
,这个是PT100温度读取模块,直接读取的就是温度,因此用AIW0直接的到第一路的温度。单位为0.1℃。例如AIW0等于123,就是12.3℃。望采纳。。。
西门子
S7-200 SMART系列
PLC
接线大全,进来学习!
答:
例如,RTD/TC模块测量时,务必遵循阻值和连接规范,查阅系统手册以获取详细信息。模拟量模块注意事项在STEP 7-Micro/WIN SMART中,要理解0~20mA和4~20mA通道的值范围差异。
RTD模块
需根据电阻值选择正确的测量范围,温度
转换
需考虑整数处理。模拟量的稳定性和精度受电源、地线连接、线长和电磁干扰的影响,...
大家正在搜
西门子编程模块内部地址
西门子PLC电子模块
西门子PLC模块负极对地
西门子plc模块的寿命
西门子PLC块
西门子plc有哪些模块
模块西门子
西门子plc模块怎么拆
西门子plc通讯模块
相关问题
西门子PLC中RTD模块是如何完成转换的?在程序内部是如何编...
在对plc进行编辑的时候需要将plc调到什么模式
西门子plc200,用RTD模块和温度传感器测量温度,程序是...
西门子PLC测量热电阻为啥要用RTD模块,,,不能用普通的A...
plc系统中设备的手动,自动是怎么切换的,内部程序是怎样的
西门子PLC块是如何转换的
请教PT100进入AI专用模块后,如何计算!
西门子PLC中热电阻点位进入普通AI模块中,如何转换