关于UPS主机与电池配置

你好,想请教一些关于UPS的问题。
我有一台科士达M20主机,带4组共64节100AH、12V的电池,偶然得知,主机充电电流限制为4A,那我目前的配置是不是严重不合理?充电速度会非常慢,而且电池容易出问题吧?
M20主机是工频机。

主机功率*功因数=最大负载;
高频机一般在0.8左右,大约算得机器最少功率在35KW以上,考虑后续设备增加和机器规格选定用40KVA的机器;
其次是电池组的问题,这个需要选定产品来得知机器的电池直流电压才能确定该品牌机器一组电池需用多少块,打个比方山特3C3EX40K直流电压是384V,UPS蓄电池的直流电压是12V,所以山特40K一组电池需32块;
知道延时时间来算电池规格:负载*延时时间H/(系数10.6*一组电池节数)=28000*0.5/32*10.6=41AH 算出的是电池容量,找相近的电池即可,这个配置用一组32块38AH电池延时30分钟左右
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答