16平方铜电缆380v可以带34千瓦吗?

如题所述

16平方铜电缆380v可以带34千瓦。

16平方铜导线的载流量是:91安培,380V×91=34、58KW,所以三相电可以承载约34KW负载。导线可以安全载多大的电流,与导线所处的环境温度密切相关。一般情况下,环境温度越低,其允许通过的电流就越大。

例如铝蕊橡皮绝缘导线,在25℃的时候,其安全载流量为25A。但是其温度并不是恒定不变的,如果在连续使用中进行升温,所以温度会提升,35℃时安全载流量降为21A。

导线的载流量还与布线有关,一般情况下,暴露在空气中的导线,要比敷设在管子中散热要好,也就是说暴露在空气中的导线载流量要大。

所以在铺设电路的时候,应该注意设置必要的过电流保护装置,并且用户在使用中,不得擅自延长线路或违章使用电炉等大功率电器,更不允许擅自改变过电流保护装置的设定值。

如以铜线代替保险丝等。导线的安全载流量,还与导线的截面面积、绝缘材料的种类、环境温度、敷设等因素有关。

挑选电缆技巧:

选择电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性来决定。

1、根据用途的不同,选择电力电缆、控制电缆、或架空绝缘电缆等。

2、根据敷设条件的不同,选择塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、防腐电缆等。

3、根据安全要求不同,选择耐火电缆、不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-09-12

看哪种电缆。

不同类型16mm²
 线缆,在供电电压=380V 功率因数=0.8 时可带的三相负载:    

16mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=90A,折合三相功率=47.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=183.8m;    

16mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=110A,折合三相功率=58kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=150.4m;    

16mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量=60A,折合三相功率=31.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=275.7m;    

16mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量=75A,折合三相功率=39.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=220.6m;    

16mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量=65A,折合三相功率=34.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=254.5m;    

16mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量=80A,折合三相功率=42.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=206.8m; 

相似回答