人工挖孔桩如遇到地下水量过大这种现象是经常遇到的,采取的方法有很多种:
一、土质部分
1、尽量减小每次护壁高度(土质好的一般不超过1米,土质很容易垮塌的可以按0.4米、0.3米等);
2、如果地下水量过大,可以采用木楔打入渗水严重的孔壁,然后再用加了水玻璃的砂浆封住,再浇筑普通混凝土。混凝土可以炒灌,带凝固后根据挖空直径挖除;
3、对于有流动性的土壤,可以首先采用纤维织物、稻草等围堵,然后再用水泥混凝土稳住遮盖面。
二、有岩石的部分
1、对于挖孔到有岩石部分,遇到有大量涌水时,可以采取让涌水自然达到静止后,采用灌注水下混凝土方法;灌注深度可以根据规模大小,一般不要超过3米;待混凝土达到一定强度后,再抽水开挖;
2、可以考虑不浇筑水下混凝土,而采用钻孔压浆方法:即采用地质钻机在挖孔周围(不能在已经挖好的孔内打孔)打孔(将孔打到估计的岩石层,然后插入导管,将水泥浆压入);待水泥浆打到一定强度后开始抽水挖孔。
三、对于流沙部分
如果挖孔底下遇到流沙,无论怎么挖都难挖下去,可以临时加工一个钢护筒(钢护筒直径略小于按挖孔直径),将钢护筒放入孔中,徐徐下放。一般到了流沙段,由于流沙的压力,钢护筒只能慢慢下沉,一旦堵住流沙,就可以正常开挖了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考