变电站系统是如何划分的?

在春季预试期间,在预试计划书中经常会看到诸如:“110kv1号主变系统停电预试、110kv4号母线系统停电预试、35kv4号母线系统停电预试、10kv4号母线系统停电预试……”此类文字。这些划分的方法究竟是以什么为标准呢?而且它们所包括的最大范围是多少?比如:110kv1号主变系统是否只包括110kv部分设备?而变压器紧密相连的7-1CT是否属于110kv1号主变系统,或者7-1CT即属于110kv1号主变系统又属于110kv4号母线系统?再比如与1号主变相连的501-8避雷器是否即属于110kv1号主变系统又属于10kv4号母线系统? 谢谢:-)

【变电站系统的分类】
1、按照变电站在电力系统中的地位和作用可划分为4类:
(1)系统枢纽变电站:枢纽变电站位于电力系统的枢纽点,它的电压是系统最高输电电压,目前电压等级有220kV、330kV(仅西北电网)和500kV,枢纽变电站连成环网,全站停电后,将引起系统解列,甚至整个系统瘫痪,因此刑枢纽变电站的可靠性要求较高。枢纽变电站主变压器容量大,供电范围广。
(2)地区一次变电站:地区一次变电站位于地区网络的枢纽点,是与输电主网相连的地区受电端变电站,任务是直接从主网受电,向本供电区域供电。全站停电后,可引起地区电网瓦解,影响整个区域供电。电压等级一般采用220kV或330kV。地区一次变电站主变压器容量较大,出线回路数较多,对供电的可靠性要求也比较高。
(3)地区二次变电站:地区二次变电站由地区一次变电站受电,直接向本地区负荷供电,供电范围小,主变压器容量与台数根据电力负荷而定。全站停电后,只有本地区中断供电。
(4)终端变电站:终端变电站在输电线路终端,接近负荷点,经降压后直接向用户供电,全站停电后,只是终端用户停电。
2、按照变电站安装位置划分为5类:
(1)室外变电站:室外变电站除控制、直流电源等设备放在室内外,变压器、断路器、隔离开关等主要设备均布置在室外。这种变电站建筑面积小,建设费用低,电压较高的变电站一般采用室外布置。
(2)室内变电站:室内变电站的主要设备均放在室内,减少了总占地面积,但建筑费用较高,适宜市区居民密集地区,或位于海岸、盐湖、化工厂及其他空气污秽等级较高的地区。
(3)地下变电站:在人口和工业高度集中的大城市,由于城市用电量大,建筑物密集,将变电站设置在城市大建筑物、道路、公园的地下,可以减少占地,尤其随着城市电网改造的发展,位于城区的变电站乃至大型枢纽变电站将更多的采取地下变电站。这种变电站多数为无人值班变电站。
(4)箱式变电站:箱式变电站又称预装式变电站,是将变压器、高压开关、低压电器设备及其相互的连接和辅助设备紧凑组合,按主接线和元器件不同,以一定方式集中布置在一个或几个密闭的箱壳内。箱式变电站是由工厂设计和制造的,结构紧凑、占地少、可靠性高、安装方便,现在广泛应用于居民小区和公园等场所。箱式变电站一般容量不大,电压等级一般为3kv“35kv.随着电网的发展和要求的提高,电压范围不断扩大,现已经制造出了132kv的箱式变电站。箱式变电站按照装设位置的不同又可分为户外和户内两种类型。
(5)移动变电站:将变电设备安装在车辆上,以供临时或短期用电场所的需要。
3、按照值班方式划分为2类:
(1)有人值班变电站:大容量、重要的变电站大都采用有人值班变电站。
(2)无人值班变电站:无人值班变电站的测量监视与控制操作都由调度中心进行遥测遥控,变电站内不设值班人员。
4、根据变压器的使用功能划分为2类:
(1)升压变电站:升压变电站是把低电压变为高电压的变电站,例如在发电厂需要将发电机出口电压升高至系统电压,就是升压变电站。
(2)降压变电站:与升压变电站相反,是把高电压变为低电压的变电站,在电力系统中,大多数的变电站是降压变电站。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-08-14
各系统间隔为断路器。
110kv1号主变系统是在主变各侧开关之内的部分。
110kv4号母线系统含用隔刀相联的电器。
第2个回答  推荐于2017-09-22
其实这是一种较含糊的说法:
一个系统现在称作一个单元,与其他系统的范围划分是:两者电气连接中有明显断开点处。
110kv1号主变系统包括:主变本体、三侧开关、刀闸、引线过桥、CT、避雷器等等。还有二次系统。本回答被提问者采纳