66问答网
所有问题
剩余电流动作断路器工作一段时间跳闸是怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-27
负载线路使用时间长、使用环境恶劣,安装时线路有损伤缺陷,时间久了绝缘变差,线路温度越高,绝缘越差,引起火线漏电,剩余电流动作断路器跳闸。或者是线路过载,超过了断路器额定电流值,引起跳闸,可以实时测下电流。或者是断路器本身触点变色烧熔、接触不良,达不到额定电流就跳闸了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ppDU22Uvp9nDi9snis.html
相似回答
剩余电流断路器
频繁
跳闸是
坏
了
吗?
答:
断路器经常跳闸有两种情况,
一是断路器选用的过小,过载了
。比如电路的负载电流有时候超过了四十安以上,选用的小型断路器却是三十二安以下的。当电流超过断路器的额定电流一定时间以后,断路器就会自动分断。这种情况很容易判断,断路器过载了,它的外壳会发热,用手轻触就能感觉到。注意不要碰到压线螺钉...
正泰
剩余电流动作断路器跳闸
的原因
答:
1、负载侧零线接地引起的误动作
。剩余电流动作断路器负载侧零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地,造成剩余电流动作断路器误动作。2、
漏电流和导线对地电容电流引起的误动作
。剩余电流动作断路器负载侧的导线紧贴地面铺设且较长,就存在着较大的对地电容电流,
有可能引起误动作,或负载侧导线因绝缘
...
剩余电流断路器跳闸
原因
答:
用电负荷过高导致
,检查家庭用电负荷是否超额。剩余电流断路器跳闸的原因是家庭用电负荷过高导致,需要检查家庭用电负荷是否超过额定容量,如果超过则要采取相应的措施降低用电负荷。
乾龙QLL1-200
剩余电流动作断路器
老是
跳闸
答:
用摇表测下线路是否漏电,或者钳表也行。另,负荷电流是否高于断路器额定电流?此类排除,
那就是断路器本身有问题
。
工地里500KVA箱变里面的
剩余电流断路器
总是
跳闸
,不知道
什么
情况?烦请...
答:
主要原因是漏电开关分给分段保护不合理造成的,主漏电
断路器
和下一级漏电开关
动作电流
和
动作时间
选用不合理。要求一级箱漏电动作时间要大于二级箱,我看动作时间都是一样的,所以建议做一下调整。400A主漏电断路器漏电动作电流调到500MA,下一级漏电开关灵敏度在调低些,调到100MA 这样问题应该能解决,试...
断路器跳闸
原因
答:
有可能是
断路器
坏了,过电流了,短路了,如果是漏电断路器还有可能是电路有
剩余电流
。
大家正在搜
剩余电流动作断路器跳闸怎么合上
电子型剩余电流动作断路器跳闸
剩余电流动作保护器跳闸怎么办
剩余电流断路器老是跳闸
剩余电流断路器怎么解除漏电
剩余电流动作保护器老是跳闸
剩余电流断路器怎么调
剩余电流互感器会跳闸吗
断路器时不时跳闸
相关问题
正泰剩余电流动作断路器跳闸的原因有哪些?
剩余电流动作断路器跳闸了怎么合不上?
剩余电流动作断路器跳闸后,A,B,C,N都有电,什么原因
我们工地的剩余电流动作断路器为什么老是跳闸,指示灯亮的是分闸
剩余电流断路器不定时跳闸怎么解决
一级二级三级开关箱都不跳闸!就跳总配剩余电流动作断路器什么原...
dz20l-250/3n300剩余电流动作断路器老是跳闸怎么...