在配电系统图中Wh、KX分别代表什么

如题所述

  WH 是电度表的符号;
  KX 通常是电压表的转换开关,通常有四个档位:AB 相间电 压、 BC 相电压、 CA 相电压和空档位。

  各类符号标注
  根据图纸《配电箱系统图》中标注
  NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号3P是三极400A指最大断路电流为400A。
  NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱
  NPX160是断电器的型号
  3P指三极额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V脱扣器电流40-160A。
  WL1指回路1。后面还有回路2等。
  YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。
  NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆
  4*70+1*35指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。
  SC80:指穿直径为80的焊接钢管俗称黑铁管。
  FC:指暗敷在地面内。
  C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC 0.78KW 照明
  C65N为断电器型号
  C10/1P断电器最大断路电流为10A极数为一极。
  BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆
  3*2.53根线芯截面面积4mm2的
  SC15:穿直径15mm的钢管
  CC:暗敷设在屋面或顶板内。
  
  C65N-C16/3P WL5 BV-4*4-SC20 FC WC 3.7KW 380V空调插座
  回路5中断电器型号为C65N最大断路电流为16A采用4根线芯截面4mm2的铜芯聚氯
  乙烯绝缘电缆穿直接20mm的钢管暗敷设在地面内、墙内。 另
  各种敷设方式
  AB-沿或跨梁屋架敷设
  BC-暗敷设在梁内
  AC-沿或跨柱敷设
  CLC-暗敷设在柱内
  WS-沿墙面敷设
  WC-暗敷设在墙内
  CE-沿天棚或顶板面敷设
  CC-暗敷设在屋面或顶板内
  SCE-吊顶内敷设
  FC-地板或地面下敷设
  SC-穿焊接钢管敷设
  MT-穿电线管敷设
  PC-穿硬塑料管敷设
  FPC-穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设
  CT-电缆桥架敷设
  MR-金属线槽敷设
  M-用钢索敷设
  KPC-穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设
  CP-穿金属软管敷设
  DB-直接埋设
  TC-电缆沟敷设
  CE-混凝土排管敷设。
  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
WH是电度表的符号;KX通常是电压表的转换开关,通常有四个档位:AB相间电压、 BC相电压、 CA相电压和空档位。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-10-17
Wh,,,电度表
KX....转换追问

KX转换 说的具体点好吗

相似回答