66问答网
所有问题
电容器开口三角电压保护的原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
电容三相电压不平衡,当不平衡电压超过你设置的限值后会动作。如果某相或两相电容容量有变化后,电容
端子
的电压会和其它相的电压不一致,当
电容量
变化超过一定值后,该相电容端子的电压会变化很大,则在三角开口处产生的电压只要超过你的设置限值时保护便会动作。另外是三角保护接线错误产生不平衡电压也会造成保护误动作,要注意接线时要避免其它回路对保护接线的干扰。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pnxv22Unn.html
其他回答
第1个回答 2011-10-09
接线简单,保护灵敏.
相似回答
电力系统
开口三角
开跳闸是什么
原因
答:
三、原因分析与措施
如果某相或两相电容容量有变化后,电容端子的电压会和 其它相的电压不一致
,当电容量变化超过一定值后,该相电容 端子的电压会变化很大,则在三角开口处产生的电压只要超过 整定值时保护便会动作,并且使电容器和电抗器的匹配发生变 化,易引起串联谐振或放大高次谐波电流。而引起电...
10KV的变电所
电容器
组的放电pt
开口三角
报告内部故障,它
的原因
都有哪些...
答:
开口三角是监视零序电压的,
开口三角出现电压应该是单相有接地故障,或者某相断线
。
电容器
显示开
三角
什么意思
答:
你说的是不是高压电容器组保护动时显示的,如果是,那就是开口三角保护动力了,
多数是显相电容内部击穿或外熔断器熔断动作
。
电容器
越限是什么
原因
答:
1、过压越限:系统电压升高或操作产生的冲击过电压等
;2、开口开角过电压:电容器组某相电容器出现内部击穿或熔断器的熔断,以至电容器的开口三角电压越过设定限值;3、过流:电容器保护一般有两至三段保护,分别为额定电流1.35倍(跺过合闸涌流)、1.5倍正常运行有过流导常而动作、2倍过流速断保护...
...发生单相接地,问,根据
电容器的保护
配置,此时电容器是否
答:
如果在
电容器
前端系统单相接地,电容器会动作,因为一相
电压
不正常时
开口三角
或零序电流会
保护
动作。
变电站里设置的电容器组的作用是什么?放电线圈是怎么
保护电容器的
?
答:
放电线圈在三相电压失衡时,会产生一个
开口三角电压
,输入电压继电器,然后由
保护
动作选择跳闸或者是报警。一、
电容器
组 1、电容器组为多个电容器组成的一个工作组,有串联和并联两种形式。串联情况下,耐压为两者之和,容量为两者的倒数和分之一;并联情况下,耐压为两者中耐压最低的那个值,容量为二者...
大家正在搜
开口三角有电压什么原因
开口三角电压与零序电压
电压互感器开口三角的作用
互感器开口三角电压
小电流接地系统开口三角电压
电压互感器开口三角形接线
开口三角电压3u0
开口三角电压多少正常
开口三角形电压
相关问题
电力系统开口三角开跳闸是什么原因
如何解决因电容器故障而跳闸的现象
10KV的变电所电容器组的放电pt开口三角报告内部故障,它的...
10KV电容补偿,电容器接成三角形好,还是星形好?
电容器放电线圈开口三角保护应选择变比多少的绕组
开口三角电压的形成
哪些情况供零序电压保护用的开口三角形需要装设熔断器?
关于并联补偿电容器的过电压保护配置叙述是什么