无功补偿控制器显示欠压是什么原因

如题所述

一、显示欠压的原因:
1、电网电压低,所以显示欠压,这是正常现象,当电网电压恢复后欠压指示就没有了;
2、无功补偿控制器设置不对,低压设置值过高,所以电网电压正常它显示欠压,更改低压设置值可以解决;
3、PT变比设置错误或PT坏,检查PT变比是否与装置设置一致;
4、无功补偿控制器采样电路出错,此装置已坏。建议返厂维修。
二、无功补偿控制器:
1、无功补偿控制器是无功补偿装置的核心部件,具有举足轻重的地位,大部分无功补偿装置的生产厂家都是买来控制器然后自行装配整机,具有设计制造控制器能力的厂家不多。
2、功能特点
控制信号:采用功率因数及无功电流两物理量进行综合控制;
路数通用:投切路数由用户选择;
数据保存:失电后设定参数不会丢失,数据永久保存;
适应性强:控制器自动适应不同参数的配电系统,无须提供电流互感器变比和补偿电容器容量;
过压保护:电网电压超过过电压设定值时,快速逐级切除已投入的电容器;
抗干扰强:独特的设计,运行中不会出现死机、乱投、乱切的现象;
投切震荡:能防止小电流负荷及过压临界值出现的反复投切;
灵敏度高:补偿器在输入信号电流0.10A时便能正常工作;
显示误差:输入信号电流0.10A到5A变化时测量显示的功率因数值误差都极小;
电流识别:控制器能判别取样电流极性并自动转化。
3、使用条件
(1)海拔高度不超过3000米;
(2)周围环境温度小于50℃,大于-20℃;
(3)空气相对湿度85%(25℃);
(4)周围环境无易燃、易爆的介质存在,无导电尘埃及腐蚀性气体存在。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-08
1、电网电压低,所以显示欠压,这是正常现象,当电网电压恢复后欠压指示就没有了;
2、无功补偿控制器设置不对,低压设置值过高,所以电网电压正常它显示欠压,更改低压设置值可以解决(更改配置需询问厂家或电气工程师!!);
3、PT变比设置错误或PT坏,检查PT变比是否与装置设置一致;
4、无功补偿控制器采样电路出错,此装置已坏。建议返厂维修;本回答被网友采纳
第2个回答  2011-10-08
就是它所接的电压和它的额定值相比低了,一般应该是测量有问题吧,一次电压不会有什么问题的。
第3个回答  2011-10-08
一般补偿控制器都有欠压保护功能,可能是你设置的欠压值过高造成的