按照各桥分联的具体结构和要求,制定施工工艺方法如下:
1、施工放样及支架基础处理:
(1)测量放样:用经纬仪、钢尺按桥墩中心线测设出支架底基础的投影边缘尺寸线,确定支架基础处理范围。
(2)支架底基础处理:按经验算得出的支架底基础水撼砂厚度,采用人工配合挖掘机进行基础开挖,然后用自卸汽车外运砂砾回填基础,回填顶面按计算得出的砂砾层沉降量确定,用水泵进行撼砂。经基础沉降检验,承载力和沉降量满足规范规定。
2、拼装第一跨支架,并对支架进行预压:
(1)拼装第一跨钢管承重支架及铺设支架承重底板:铺设支架承重底板作为整体承重的分力结构。避免支架局部不均匀下沉,然后在基础底板上按设计得出的支架的横纵布设尺寸用人工直接拼装,拼装时应注意支架的顶端高度用水平仪进行控制。见结构图示。
(2)等载预压、测量支架沉降系数及消除支架非弹性变形:采用在支架上加载重量等于梁体结构重量的重物,对支架进行超载预压,用千分表测出支架变形和下沉的数据,在调整箱梁底板高程时留出预拱度。
3、模板结构及支撑系统:
(1)设置现浇段底模支撑和调节系统:支架在钢管顶端设置可调节高度的调节顶丝,在其上设置两层底模横纵支撑木方支撑系统,两层支撑木方之间用木楔调整平整度。底模与支撑木方之间通过勾头螺栓连接。底模高程通过钢管支架顶端的调节顶丝和支撑木楔进行调整。
(2)精确测量放样,铺设底模:用经纬仪、钢尺按桥梁的纵向中心线和梁段的两端控制边线将梁段的结构边缘线在底模支撑系统上精确测设出来,并用墨线加以标识;同时用水准仪按底模支撑系统的高程将底模支撑系统进行精确调整,使底模支撑系统的顶面高程的误差控制在规范允许范围之内。
(3)底模铺设:底模采用带肋大块钢模板组拼而成,模板面板采用厚度为6mm的钢板,加劲肋采用型钢与面板焊接而成,底模与支撑调节系统之间通过勾头螺栓连接。底模铺设时用水平仪跟踪找平及控制底模高程。
(4)侧模及支撑系统安装:侧模采用大块整体式外框架装配式模板,侧模与底模之间以帮包底的形式连接,侧模加固采用外框架与支架支顶形式,侧模与底模之间加设塑料密封条密封,防止混凝土浇筑时产生漏浆现象,侧模安装采用人工配合吊车进行,侧模安装后按中心线和顶板高程进行找正。
4、钢筋及预应力系统、内模安装:
(1)底肋板钢筋及预应力管道及锚固端锚具、钢束安装:底板和肋板钢筋采用在场地预制成型,运至现场按常规方法进行安装。底肋钢筋安装时按各束纵向预应力管道的相对位置依托钢筋骨架安装管道架,管道架按每1.0m间距进行布设,管道采用波纹管,在锚头位置通过大头管与锚头垫板连接。锚固端锚具系统按设计位置安装,同时将预应力钢束穿入管道,在张拉端留出张拉和连接长度,上述预应力系统直接安装在预定位置。
(2)安装内模及支撑系统:底肋钢筋及预应力管道安装结束,经验收合格,开始进行内模安装。内模采用木模及支撑结构。内模安装采用人工配合吊车进行。
5、顶板钢筋、模板及预应力系统安装:
(1)顶板钢筋及纵向预应力系统安装:顶板钢筋采用场地预制成型,运至现场按常规方法进行安装;纵向预应力系统按底肋板预应力系统安装方法进行安装;顶板钢筋安装时应注意桥面各种设施预埋筋、预埋件的安装。
(2)安装顶板挡头模板预应力管道的锚固端及张拉端的锚头垫板:顶板钢筋安装结束,开始安装顶板挡头模板和预应力管道的锚头垫板。顶板挡头模板采用木模,与侧模、内模以帮夹帮的形式连接,施工时直接将横向、纵向预应力管道的锚头垫板用螺栓与挡头模板连接。
6、浇筑第一跨现浇箱梁砼:
(1)现浇箱梁段整体找正、冲底、验收:模板、钢筋、预应力管道及锚头垫板安装结束后,用经纬仪跟踪、地锚拉线整体找正,然后用水泵冲底,清除底板上的杂物,经监理工程师验收合格,交给下一道工序施工。
(2)浇筑混凝土:采用集中搅拌站集中拌和,搅拌运输车和输送泵联合运送混凝土到位,布料管布料入模, 机械振捣,草袋覆盖洒水养护的方法施工。施工时严格按规范要求的浇注顺序进行,先浇注跨中、后边点、先底肋板、后顶板的顺序分层浇筑。
7、纵向预应力钢束张拉:
(1)侧模拆除:待混凝土养护至设计强度的80%以上后,拆除侧模板和挡头模板,采用人工配合吊车进行。
(2)纵向预应力钢束张拉:张拉采用双控法进行单端张拉,具体施工工艺如下:
①绘制张拉管埋图,查取初张、锚固张拉的油表读数和计算相应的伸长量;
②按张拉力、钢绞线束的技术参数、钢束长等数据按《公路桥涵施工技术规范》提供的伸长值计算公式计算不同束长的张拉伸长值,并做好记录,交监理工程师验算、审核、批复。
③做锚下应力试验,获取锚口损失,管道摩阻损失等影响预应力损失的系数。
④预应力张拉工艺:待箱梁砼强度达到100%(同体试件),开始进行箱梁第一跨张拉。预应力张拉采用双控法施工,即伸长量和张拉力同时控制。采用单端对称张拉,张拉过程中严格控制断滑丝数量不超过总数的1%。张拉顺序:0—初张拉(10%张拉力)—控制张拉(100%张拉力)—(持荷3分钟)—锚固。
双控法施工应及时量取实际伸长量,使伸长量达到合格的范围。张拉作业标准符合《桥规》及《招标文件》的有关要求。
8、安装钢束连接器,接长纵向预应力钢束,管道压浆:
张拉工序结束后,按设计要求安装钢束连接器,接长纵向预应力钢束,同时进行已张拉完钢束管道压浆。方法是用手持砂轮机切除多余的钢铰线束头。压浆前根据设计文件提供的灰浆标号C40选择水灰比并加入高效减水剂、微膨胀剂铝粉,制出微膨胀灰浆。采用回流法进行压浆。
9、重复以上八项工作步骤,完成第二跨、第三跨等,直至完成一联预应力砼现浇连续箱梁施工。
10、箱梁简支端封锚:
一联预应力砼现浇连续箱梁施工结束,用人工将锚区砼凿毛处理,整理安装锚区钢筋。同时制作封端模板,封端模板的侧模和端模采用钢制框架式整体模板,外对拉形式固定。底模采用钢模以底压帮的形式固定。
其它联预应力砼现浇连续箱梁施工按上述工艺方法及程序进行,直至此种结构施工完毕。