66问答网
所有问题
变压器铁心的磁通量在什么情况下会饱和?
饱和后对变压器铁心,以及对初级次级线圈的电压电流有什么影响?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-15
变压器零电压合闸时铁芯
磁通量
最大(
电力变压器
多是空载合闸),通常会出现铁芯磁通饱和现象。
饱和后线圈内电流与磁通不再成正比,产生不了足够自感电动势,电流可达到稳态值的数十倍,电流也不再是正弦波。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pnx2DDx2U.html
其他回答
第1个回答 2011-10-08
变压器合闸时会出现铁芯磁通过饱和状态,线圈内电流最大会提高至额定电流的8~10倍,并带有部分谐波电流产生。变压器相当于短时短路运行状态。
第2个回答 2020-12-13
变压器的铁心饱和程度与以下因素有关:
1)不同的铁心材料,材料磁通量越大越不容易饱和;
2)铁心材料的厚薄,以薄为好;
3)铁心的装配,密致为好;
4)铁心的尺寸和形状;
5)线圈的材料、匝数;
6)初级线圈和次级线圈的相应位置;
7)通过电流的大小;
8)线圈装配的精密性。
如果直流成分过高,造成偏磁,不能够沿着磁滞回线回到初始状态,所以累积,饱和,磁通密度急遽下降,变压器挂掉。
磁通密度过低,不能够承受过高的直流分量,同上,变压器挂掉。
相似回答
变压器磁饱和在什么情况下会
发生?怎么做去避免呢
答:
通过一定体积导磁材料的磁通量大到一定数量将不再增加,不管你再增加电流或匝数,就达到磁饱和了
。尤其在有直流电流的回路中,如果其直流电流已经使磁芯饱和,电流中的交流分量将不能再引起磁通量的变化,电感器就失去了作用。
请具体分析一下,
变压器铁心饱和
程度与
什么
有关
答:
变压器的铁心饱和程度与以下因素有关:1)不同的铁心材料,材料磁通量越大越不容易饱和
;2)铁心材料的厚薄,以薄为好;3)铁心的装配,密致为好;4)铁心的尺寸和形状;5)线圈的材料、匝数;6)初级线圈和次级线圈的相应位置;7)通过电流的大小;8)线圈装配的精密性。如果直流成分过高,造成偏磁,...
变压器
过负荷,
铁芯会饱和
吗
答:
由于其铁芯磁化过饱和,从而使铁损耗迅速增大而造成铁芯过热
,在这种情况下变压器只能轻载运行。
变压器零电压合闸时铁芯磁通量最大
(电力变压器多是空载合闸),通常会出现铁芯磁通饱和现象。饱和后线圈内电流与磁通不再成正比,日电铁芯材料的磁化曲线上非直流的,压再提高而磁通却不会在增加了,就是铁芯饱和...
如何理解
变压器
正常
工作在不饱和状态
。
什么情况下
他会达到饱和。频率...
答:
变压器正常工作时,变压器的铁芯应工作在不饱和状态
。因为变压器的铁芯是用硅钢片做的,而硅钢片是铁磁材料,它的磁化特性是非线性的即铁芯中的磁通密度达到一定值时,就会饱和,一旦饱和,激磁电流巨增,就会烧毁变压器。一般硅钢片的饱和磁通密度在2。3T左右。升高电压或降低频率都会使铁芯饱和。
什么
是
变压器饱和
答:
变压器的
铁芯是导磁物质,但单位截面上能通过的磁通量是有限的,当磁通密度增加到一定值,通过
铁芯的磁通量
不会再增加或增加变的十分缓慢,这时我们说
铁芯饱和
了,也就是说这
变压器饱和
了。变压器饱和往往是过高的励磁电压造成的。
什么
是
铁芯饱和
,如何预防铁芯饱和?
答:
一般
情况下
,在做
变压器
,电感器时一般会尽量的利用
铁芯
导磁率高的特点,不断的提高效率,但是由于铁芯本身的限制,通过
的磁通量
不会无限增大,因此达到
饱和
状态。而铁芯达到饱和,磁通量基本不会有变化。卷绕在铁芯上的线圈,会失去电感或电抗,此时线圈总的电阻趋向零,即使线圈两端的电压不高,也会产生大...