我是关掉配电柜总空开关的,在配电电柜最下面的零线和地线上量的是4V电压
追答零线在变压器二次相连的。对地有一点电压的。底线是绝对没有电压的。还有低压电容器你拉开了吗?
追问我在隔壁的配电柜量他的配电柜零线对地也是4V电压,是不是变压器的中性线位置偏移呢
?量了两相之间电压差两V
应该是的!中性线对地不是绝对没有电压,特别是三相不平衡时!
追问那厂里做地线你说是应该用一根镀锌的角钢2.5米敲下去把地线连在上面。还是用两根2.5米的镀锌角钢距离2.5米敲下去。然后用扁钢连起来再把地线接上面。
追答最简单你把整台变压器电源拉掉,要不不太可能。
还有一种可能是10KV三相也不平衡。
你干嘛非要把中性线电压弄没啊!没必要!
因为我厂里用的是进口设备,是美国的激光机,对零线上的电压要求必须在最大极限2V以下,最好在1V以内。
追答你把变压器负荷拉掉,看看中性线电压正常不?如果正常,说明负载三相不平衡,想办法解决负载三相不平衡。要么专门一台变压器供电给你的设备!工厂里用的是TN--S系统,地线绝对对地0V。别的没办法!
怎样把4V电压降到1V以内,是不是变压器里的地线0点偏移造成的?
追答关掉配电柜总空开关?该变压器还有其他负荷吗?
追问应该有,因为变压器是物业的,我们厂只是雇主。
追答因为有其他用户的不平负荷造成,中性点有4V电压也是正常的吧。你要想消除他,只有加粗中性线并减小变压器的接地电阻才行。
追问你是说加粗变压器和我们厂之间连线的中性线径吗?还是我厂里的各支路的中性线径加粗呢?变压器的接地电阻怎样减小呢?
追答只有加粗中性线并减小变压器的接地电阻才行。以上不过是说说而已,因为变压器不是你的!
地线重复接地吧,才能排除零线的电压,是吗?