66问答网
所有问题
低压配电柜中空开下面互感器,下面还有剩余电流互感器怎么穿?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-06-19
å©ä½çµæµäºæå¨æ¯æä¸ç¸çº¿ä»ä¸ä¸ªäºæå¨ç©¿è¿ï¼æåç¸è´è·æ¶è¿è¦å ç©¿N线ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pnispUDDxsixiD2DDs.html
相似回答
低压柜
里的
剩余电流互感器
忘记穿零线了
怎么
能解决?求告知
答:
剩余电流互感器没有穿零线,也就是压根就没有把互感器使用起来。
这种情况只能把零线接头拆开,然后重新穿过电流互感器
,没有别的什么好办法可用。这种电气施工或低压柜组装,一般是要求眼根按照步骤一步步来做的,以避免出现这种工作遗漏。
剰余
电流互感器
零线进线方向与相线相反行不行?
答:
不行,相线与零线要同方向穿过
剩余电流互感器,
因为同一时间穿过互感器的导线中的电流失量和为零(流出去多少就要回来多少),才能保证不跳闸,就是火线流出去零线流回来,若流回来的零线反接,那就无法抵消流出去火线产生的磁场,那互感器就会产生输出电压,空开就跳闸啦!
为什么
剩余电流互感器
会误动作
答:
1、互感器零线方向穿反
;解决办法:检查零线,搞清楚出线方向,正确穿过互感器。2、互感器用户侧负载零线由于破皮、绝缘老化、接头包裹不严等原因导致对地绝缘不良。3、互感器用户侧零线重复接地;或零线、地线混用,造成人为漏电。4、互感器用户侧零线有负载接到互感器前的相线,即保护区域以外的其他线路...
电缆进
配电柜
之前是不是就要过
电流互感器
再到熔断器
答:
你的问题,
可能出在环境温度或配电箱本身质量不佳
。配电箱中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。周围空气温度的上限不超过40℃;周围空气温度24h的平均值不超过35℃;周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。农网改造的配电箱在室外运行,它不但受到阳光的直接...
请问
配电柜
里的火灾探测器是不是要把三相电与零线都穿过去?
答:
是的。探测保护的配出供电线路的L1,L2,L3,N线穿过剩余电流互感器,PE线不得穿过
剩余电流互感器,剩余电流互感器
安装处以后的N线不得再重复接地。剩余电流互感器过线电流、过线电压应满足探测保护配出供电线路额定电流和额定电压的要求。
剩余电流互感器
装在
配电柜
里,但是三项电零火不在一起
,怎么
装?
答:
剩余电流互感器
装在
配电柜
一个,三相三线每相1个。如果是三相四线装4个,中性线也要装。
大家正在搜
漏电互感器和剩余电流互感器
剩余电流互感器和零序互感器
配电柜剩余电流互感器
低压配电柜电流互感器接线图
剩余电流互感器怎么用
剩余电流互感器怎么安装
剩余电流互感器报警怎么办
配电柜电表跟互感器怎么接线
剩余电流互感器怎样动作
相关问题
低压配电柜中,空开下有电流互感器,互感器下面有剩余电流互感器...
配电室三相空开下一个互感器如何穿
双电源切换箱里的剩余电流互感器的伐怎么穿线?
低压配电柜里面的剩余电流互感器方向装反了怎么办?
低压柜里的剩余电流互感器忘记穿零线了怎么能解决?求告知
配电柜中的互感器安装
剩余电流互感器在配电箱里面都安装在哪些位置,零线需要安装吗?...
低压柜中三相空开,还有四线空开下面有电流互感器,每个空开下有...