无功补偿柜中测量功率因素的互感器怎么工作的

一次回路功率因素变化时,二次回路电流有什么变化

您好:
无功补偿控制器的采样电流互感器装设于配电室的计量点处,通过采集计量点处的电流和线路电压通过控制器里的芯片进行运算,运算结果通过控制器的接口电路控制补偿装置的投切。更具工作性质不同和控制器设计方案不同,有采集3相电压、三相电流的(3个电流互感器)控制器,也有只采集两相电压和一相电流(1个电流互感器)的控制器,后一种控制器只能应用于三相共补电路中。追问

您好,这个我了解,可能我表达有点问题,确切说我是对互感器这方面不懂,互感器采集信号时怎么感知到线路中的无功,有功情况,功率因数这个

追答

您好:互感器无法感知线路中的无功,有功,我不是说的很清楚了吗?互感器只能采集电流。至于无功、有功是要通过采集电流和电压信号,经过芯片对电流电压信号进行比较运算得出的结果,只有电流互感器怎么确定有功、无功啊。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答