框架结构,砌体为粘土实心砖厚18cm。发现三层墙体中部有道水平裂缝、怎回事

如题所述

如果不是贯穿的,一般是砖头吸水造成的收缩缝,敲掉重新粉刷即可。如果是贯穿缝,比较危险,看是不是有不均匀沉降或其他原因
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-21
该墙体在一楼二楼是否也有?
裂缝是否是墙体两侧都有的通缝?
裂缝长度是多少?是位于墙体中部吗?
如果一楼二楼的填充墙砌筑得不好,上端没有顶紧,有可能是梁板局部沉降造成的裂缝。追问

框架结四层、砌体为粘土实心砖厚18cm。发现三层墙体中部有道水平裂缝、一、二、四层没有!!! 是墙体中部有道5m长水平裂缝、墙体高3m在1.9.m处水平裂缝、开间5,7m、、在做油漆批灰、、

第2个回答  2011-10-08
问题的关键是:这个建筑在那?那年的?谁设计的?用粘土实心砖砌筑18cm。呵呵追问

私家建筑、、、、今年的

第3个回答  2011-09-22
这种情况一般有几种原因造成:
1、短时间砌筑过高,砌块吸水,砂浆收缩导致轻微沉降,水平裂缝一般出现在砌体顶部,但,由于施工工艺和施工方法改变也可能出现在中部,比如,超过中部以后砂浆标号、砂浆配比的原材料、外加剂、砂浆饱满度以及砌块的吸水率等的改变。
2、施工不当造成,如:砌筑脚手架在拆除时对砌体有过碰撞,尤其是横杆拆除不当,对墙体进行过撬杠作用,或者发生其它物体碰撞等。
3、砌体下部砌块的湿水率过大,砂浆收缩缓慢,而上部砌块的湿水率过小,砂浆收缩过快,而灰缝砂浆饱满,也可能造成上下脱节的现象。
4、如果是抗震地区,中间没有设置构造柱也是造成水平裂缝的原因之一,因为根据抗震要求,超过5米的框架填充墙就得设置构造柱以及墙体拉结钢筋,如果是轻集料砌体,还需在墙体中部设置水平混凝土带能抗震措施。
第4个回答  2011-09-20
你说的不是很清楚!是砌筑的灰缝有水平裂缝吗?如果是灰缝的话,可能是砌筑砂浆在没有完全凝固的时候,墙体有过猛烈的碰撞!!追问

是墙体中部有道水平裂缝、墙体高3m在1.6m处水平裂缝、开间5,7m、、在做油漆批灰、、中间层

追答

不太好说问题出在哪里!!但是很负责的告诉你对你的质量部会有大的影响!!!不用担心

第5个回答  2011-09-23
请问一下这条缝在墙的另外一面是否也有,个人看法是粘土实心砖吸水率造成的,修补时沙子放多些,吸水就少。追问

另外一面是外墙己粘贴瓷砖!瓷砖表面没发现!!!!!

追答

其实这种缝在工地里到是常见的,你再细心的观看其他内墙肯定还有缝的,对结构影响不大,这种缝产生也跟热胀冷缩有关的,夏天基本看不到缝,冬天就比较多~