66问答网
所有问题
预应力钢绞线能否采用电弧焊接,焊接了怎么处理?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-18
不能使用电弧焊接,电弧焊接过程中电弧容易对
钢绞线
造成损伤(尤其是一些损伤在外部不容易发现),钢绞线在张拉过程中,在被电弧损伤的部位容易发生应力集中现象,造成钢绞线的破断,极易出现事故,因此要避免电弧焊接和切割,再有钢绞线在使用过程中如果需要连接得使用专门的绞线连接器(连锚器),是不能用其他焊接等手段进行连接的(连接强度不够 )。如果焊接了只有去除焊接部位。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pnU9pDppD.html
其他回答
第1个回答 2011-09-20
钢绞线是不能用电焊的
这样对钢绞线有很大损伤,到时候张拉的时候很容易出问题的,焊接了只能把那段都切了,钢绞线是禁止用电焊的
第2个回答 2011-09-19
应该可以吧
追问
不行,现在就想知道什么规范,标准里要求的,要求的内容是什么。
相似回答
预应力
筋为什么不能
采用电焊
切割,能用乙炔-氧气切割
答:
1、预应力筋不能采用电焊或乙炔-氧气火焰切割
。因为电焊或乙炔-氧气火焰切割过程中产生的高温会改变钢材的分子结构,降低预应力钢筋的强度。2、预应力筋采用电焊或乙炔-氧气火焰切割可能产生的后果;施工时多余的预应力筋是在锚夹片外70cm左右,
封锚时要割除
,这时预应力筋的应力是相当大的,要割除的地方又紧...
预应力
筋为什么不能
用电弧
切割
答:
预应力筋应釆用砂轮锯切断,不得釆用电弧或气焊切断,也不得使预 应力筋经受高温、焊接火花或接地电流的影响
。钢绞线下料后不得散头。下料场地应平整、洁净。
为什么断头多余
预应力
筋不能
用电弧焊
切割
答:
多余的预应力筋是在锚夹片外70cm左右,封锚时要割除
你要知道,预应力的应力,那是相当的大呀,你要割除的地方紧靠着锚具,一般距离也就在5cm左右,你要是用电弧焊切割的话,钢绞线受热温度升高,会很快传到锚具处,受热的钢绞线抗拉强度下降,在强大的应力作用下可能会被拉断,可能从另一端飞出,造成...
预应力
筋为什么不能
用电弧焊
切割
答:
张拉前用电弧切割:切完后头上会有瘤,张拉时装千斤顶会有麻烦,可能装不进去。张拉后用电弧切割:留锚具太近会影响锚固。用湿棉纱保护好锚具可用气割多余
钢绞线
。另
,用电弧
切割会对切割部位行成高温,破坏了钢绞线的力学性能。
预应力
施工工艺方法是什么?
答:
⑵观察
预应力钢绞线,
外露部分应清理干净。⑶逐孔测量钢绞线外露长度应符合要求。⑷检查锚垫板上的压浆孔应无堵塞。⑸检查混凝土构件端部的空间情况和钢筋干扰情况,做适当
处理
。⑹起重工具应牢固,方便移动机具。6、工作锚安装 ⑴锚具验收并检测合格后方可安装。⑵锚具使用前,应将任何表面优其是锥孔表面...
预应力
筋应采用砂轮锯或切断机切断,为什么不得
采用电弧
切割?
答:
张拉伸长值和外露长度等因素。首次使用应经试验,符合要求后方可成批下料。预应力筋下料切断后,端头应齐整,其同束内长度相对差值不应大于计算下料长度的1/5000,且其极差不得大于5mm。
预应力筋应釆用砂轮锯切断
,不得釆用电弧或气焊切断,钢绞线下料后不得散头。下料场地应平整、洁净。
大家正在搜
预应力钢绞线钢绞线生产厂家
预应力钢绞线张拉力计算
预应力钢绞线的用途
预应力钢绞线理论重量
预应力钢绞线张拉
预应力钢绞线张拉规范
预应力钢绞线参数
预应力钢绞线桥梁
全国预应力钢绞线厂家
相关问题
大学理工类都有什么专业
理工学科是什么
理工类包括哪些专业
理工科专业包括什么学科 怎么分类
理工类专业有哪些
理工科有哪些专业?
理工类的学科特点是什么?
理工科专业包括什么学科 怎么分类