高层建筑楼梯在一层直接对室外可不可以不设前室?

如题所述

可以的。

消防前室为设置在高层建筑疏散走道与楼梯间或消防电梯间之间的具有防火、防烟、缓解疏散压力和方便实施灭火战斗展开的空间,其与疏散走道和楼梯间之间用乙级防火门分隔。

空间面积在4.5——10平方米之间,空间内需安装消火栓等消防设施。消防前室通常分为三类,防烟楼梯间的前室、消防电梯间的前室或两者的合用前室。

扩展资料:

消防前室设置要求规定:

1、建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

2、 设置不少于2 部疏散楼梯的一、二级耐火等级多层公共建筑,如顶层局部升高,当高出部分的层数不超过2层、人数之和不超过50人且每层建筑面积不大于200m2 时,高出部分可设置1部疏散楼梯。

3、老年人照料设施的疏散楼梯或疏散楼梯间宜与敞开式外廊直接连通,不能与敞开式外廊直接连通的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间。建筑高度大于24m的老年人照料设施,其室内疏散楼梯应采用防烟楼梯间。

参考资料来源:百度百科-消防前室

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-01
前室有三类,防烟楼梯间的前室、消防电梯间的前室、防烟楼梯间和消防电梯间的合用前室。
为保证火灾情况下高层建筑上的人员迅速安全的逃生(下楼到达安全地带),目前在建筑物的楼、电梯等竖向交通设施部位采取了一系列的安全措施,这里所谓的防火前室就是在建筑设计方面兑现这种安全措施设置的序列空间(人员工作房间---走廊---防火前室---楼、电梯---防火前室---安全层走廊或门厅---室外安全地带)。

需设防烟楼梯间的条件规范上是这样规定的:
一、《建筑设计防火规范》GB50016-2006:
“5.3.12: 地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数≥3层,或地下室内地面与室外出入口地坪高差>10m时,应设置防烟楼梯间。 ”
“ 7.4.1 疏散用的楼梯间应符合下列规定:楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;
7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:
当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;”

二、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005版):
“6.2 疏散楼梯间和楼梯
  6.2.1一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。防烟楼梯间的设置应符合下列规定:
  6.2.1.1楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。
  6.2.1.2前室的面积,公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不应小于4.50m2。
  6.2.1.3前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。”

“6.2.2裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.2.1楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
  6.2.2.2楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向开启。”

“ 6.2.3.1十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
  6.2.3.2十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。
  6.2.3.3十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。
  6.2.4十一层及十一层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间;超过十一层的通廊式住宅应设防烟楼梯间。”

而《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(2005年版)中对一类和二类的建筑划分如下:
“3.0.1 高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行分类。并应符合表3.0.1的规定。”
表3.0.1的规定如下:
“一类居住建筑包括高级住宅和十九层及十九层以上的普通住宅。
一类公共建筑包括:
1.医院;
2.高级旅馆;
3.建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼;
4.建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层建筑面积超过1500m2的商住楼;
5.中央级和省级(含计划单列市)广播电视楼;
6.网局级和省级(含计划单列市)电力调度楼;
7.省级(含计划单列市)邮政楼、防灾指挥调度楼;
8.藏书超过100万册的图书楼、书库;
9.重要的办公楼、科研楼、档案楼;
10.建筑高度超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等。

二类居住包括建筑十层至十八层的普通住宅。
二类公共建筑包括:
1.除一类建筑以外的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼、商住楼、图书馆、书库;
2.省级以下邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、电力调度楼;
3.建筑高度不超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等。”

需设消防电梯的条件规范上是这样规定的:
《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(2005年版):
“ 6.3.1:下列高层建筑应设消防电梯:
*6.3.1.1:一类公共建筑。
*6.3.1.2:塔式住宅
*6.3.1.3:十二层及十二层以上的单元住宅和通廊式住宅。
*6.3.1.4:高度超过32m的其它二类公共建筑。 ”

综上所述:前室是防烟楼梯间及消防电梯所必须设置的一个序列空间。
1.对于一般的多层建筑(住宅9层及以下,公共建筑高度≤24m)而言,“地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数≥3层,或地下室内地面与室外出入口地坪高差>10m时,应设置防烟楼梯间”及“封闭楼梯间当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置”,防烟楼梯间需要设置前室。

2.对于高层建筑(住宅10层及以上,公共建筑高度>24m):
“一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅”即
十九层及十九层以上的单元式住宅、十二层及十二层以上的通廊式住宅、十层及十层以上的塔式住宅、一类公共建筑、高度超过32m的二类公共建筑需设置防烟楼梯间,需设置前室。
裙房、高度≤32m的二类公共建筑、10层—18层的单元式住宅、10层—11层的通廊式住宅设置的楼梯间不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置,需设置前室。
另外一类公共建筑、塔式住宅、十二层及十二层以上的单元住宅和通廊式住宅、高度超过32m的其它二类公共建筑需设置消防电梯,需设置前室。

综上对于高层建筑来说,需设置前室的为:“十二层及十二层以上的单元式住宅、十二层及十二层以上的通廊式住宅、十层及十层以上的塔式住宅、一类公共建筑、高度超过32m的二类公共建筑”;“裙房、高度≤32m的二类公共建筑、10层—12层的单元式住宅、10层—11层的通廊式住宅设置的楼梯间不能直接天然采光和自然通风时”。
第2个回答  2011-09-19
.2.1 一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。防烟楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.1.1 楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。
6.2.1.2 前室的面积,公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不应小于4.50m2。
6.2.1.3 前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。

6.2.2 裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
6.2.2.2 楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向个启。
6.2.2.3 楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。

6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
6.2.3.2 十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。
6.2.3.3 十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。

6.2.4 十一层及十一层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间;超过十一层的通廊式住宅应设防烟楼梯间。

6.2.5 楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
6.2.5.2 楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物。
6.2.5.3 居住建筑内的煤气管道不应穿过楼梯间,当必须局部水平穿过楼梯间时,应穿钢套管保护,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》的有关规定。

6.2.6 除通向避难层错位的楼梯外,疏散楼梯间在各层的位置不应改变,首层应有直通室外的出口。
疏散楼梯和走道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,但踏步上下两级所形成的平面角不超过10°,且每级离扶手0.25m处的踏步宽度超过0.22m时,可不受此限。

6.2.7 除本规范第6.1.1条第6.1.1.1款的规定以及顶层为外通廊式住宅外的高层建筑,通向屋顶的疏散楼梯不宜少于两座,且不应穿越其它房间,通向屋顶的门应向屋顶方向开启。

建筑类型对应着上去找,对应着自己设计的建筑性质 建筑高度 建筑类别往里面套就知道自己设计的用不用做前室了本回答被网友采纳
第3个回答  2018-10-21
可以,建规要求:楼梯应直通室外。或采用扩大的前室再通室外。“直通室外“就是不经任何环节,直接通室外。
第4个回答  2011-09-19
不可以这个是规范要求
相似回答