换气次数=房间送风量/房间体积,单位是次/小时。换气次数的大小不仅与空调房间的性质有关,也与房间的体积、高度、位置、送风方式以及室内空气变差的程度等许多因素有关,是一个经验系数。
换气次数可由下式计算得到:n=Q/V
式中 n—空间的换气次数,次/h;
Q—通风量,m3/h;
V—房间容积,m3;
扩展资料
通风换气次数汇总
1、锅炉房:
燃油锅炉房的正常通风量应接换气次数≥3次/h,事故排风量≥6次/h ;
燃气锅炉房≥6次/h,事故排风≥12 次/h。
2、机房:
气体灭火系统灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风,通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应≥5次/h(防护区)
3、二氧化碳容器间:
二氧化碳专用的储存容器间不具备自然通风条件的应设机械排风装置,排风口距地面高度≤0.5m应直通室外,换气次数4次和8次/h(事故)(储存间)。
4、水泵房:
消防水泵房的通风宜按6次/h 设计。