换气次数如何确定?

不同用途的房间换气次数的取值

换气次数=房间送风量/房间体积,单位是次/小时。换气次数的大小不仅与空调房间的性质有关,也与房间的体积、高度、位置、送风方式以及室内空气变差的程度等许多因素有关,是一个经验系数。

换气次数可由下式计算得到:n=Q/V

式中 n—空间的换气次数,次/h;

Q—通风量,m3/h;

V—房间容积,m3;

扩展资料

通风换气次数汇总

1、锅炉房: 

燃油锅炉房的正常通风量应接换气次数≥3次/h,事故排风量≥6次/h ;

燃气锅炉房≥6次/h,事故排风≥12 次/h。

2、机房:

气体灭火系统灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风,通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应≥5次/h(防护区)

3、二氧化碳容器间:

二氧化碳专用的储存容器间不具备自然通风条件的应设机械排风装置,排风口距地面高度≤0.5m应直通室外,换气次数4次和8次/h(事故)(储存间)。

4、水泵房:

消防水泵房的通风宜按6次/h 设计。

参考资料来源:百度百科-换气次数

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-29
换气次数=房间送风量/房间体积,单位:次/小时。 一、1.舒适性空调房间,换气次数不宜小于5次/小时,高大的房间除外。 2.工艺性空调房间,换气次数不宜小于下表(表Ⅰ)数值。 按空调精度的换气次数(表Ⅰ) 二、6级及6级以下的乱流洁净室是通过稀释作用控制室内洁净度的,当室内热湿负荷不大时,室内洁净度是通过换气次数来保证的。我国现行规范对6级及6级以下的洁净室规定了如(表Ⅱ)的换气次数设计范围。一般新风携带的尘粒和室内发尘量是洁净室的两大尘源,实际工程中新风携带尘粒与洁净室周围环境及新风量有关,室内发尘量则与室内使用情况有关,后者根据洁净室用途变化范围较大。(表Ⅱ)所列的换气次数并未牵涉到这两个因素,在实际洁净室设计中,换气次数的选取是与上述这两个因素有关的,在设计中要根据具体情况选取合适的换气次数。 按洁净等级的换气次数取值范围(表Ⅱ) 理论换气次数 按照不均匀分布理论,对于乱流洁净值室有: 式中 ——按不均匀分布理论计算的换气次数, ; ——不均匀系数,顶送风形式可按下表(表Ⅲ)选取; ——室内发尘量, ; ——室内发尘浓度,一般取洁净度允许浓度的1/2~1/3, ; ——送风发尘浓度, 。 不均匀系数 值(表Ⅲ) 三、房间送风量=房间体积×换气次数 按房间类型的换气次数(表Ⅳ)本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-03-21
换气次数=房间送风量/房间体积,单位是次/小时
第3个回答  2014-04-30
换气次数的单位是:次/小时,解释为空气每小时在空调房间里循环的次数。 空调房间又有几种风量呢?有新风、回风、排风。因此,空调房间里的通风量=新风+回风-排风。
第4个回答  2014-04-30
简单点说就是房间1小时的进风量除以房间的容积,就是换气次数,进风量用房间高效过滤器的 长 x 宽 算出出风面积,再乘以风速,就可以算出1小时进风量是多少。