软启动启动160千瓦的电机时候总是出现三相不平衡是啥情况,怎样处理?

我们的厂房内是专用一个变压器和生活照明没联系,这么会出现三相不平衡呢?中频炉对其有干扰吗?

第1个回答  2013-09-17
电气设备的故障原因由于不同的环境,不同的工作方式所以都不可能一样。除非设备设计缺陷引起的通病。所以根据你的提问,我觉得你维修启动器的动手能力可能不够所以我建议你先检查启动器外部以及电机的接线是否有松动的地方。如果都没有问题试着跟换启动器看看。追问

接线都没问题,以前用的自耦降压启动,但是变压器一直烧毁(都是俩相)后来就换了个软起动,启动总是出现三相不平衡。希望师傅能根据我的叙述,帮我分析下问题

追答

检查电源开关触点是否有一相接触不好,调整触点压力使之接触良好,你这个问题就是有一相电源接触不好发热导致接触电阻增大造成 的,仔细检查一下

第2个回答  2013-09-16
呵呵 最好的办法就是把 软启动里面三相不平衡保护甩了就是了 不影响使用啊追问

会不会烧掉电机啊?

追答

怎么说呢你可以使用钳形电流表确认一下电机是否存在不平衡情况 即电动机每相电流是否一样
如果没有问题 可以甩掉 你觉得呢

追问

恩谢谢我这几天正准备测一下呢!只不过没那么大的电流表

追答

祝你好运了呵呵

本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-09-16
变压器多大的追问

1250的 接线都没问题,以前用的自耦降压启动,但是变压器一直烧毁(都是俩相)后来就换了个软起动,启动总是出现三相不平衡。希望师傅能根据我的叙述,帮我分析下问题

追答

自耦降压启动,但是变压器一直烧毁 电机没烧吗

追问

没有啊,会不会是电机的问题呢?

追答

电机没试验检查?