求大体积混凝土施工方案

如题所述

目 录

一 工程概况 ……………………………………………………… 2
二 施工准备 ……………………………………………………… 2
三 砼浇筑施工工艺 ……………………………………………… 5
四 砼的测温 ……………………………………………………… 8
五 质量要求和成品保护措施 …………………………………… 9
六 安全措施 ……………………………………………………… 10
七 应急预案 ……………………………………………………… 11
八 组织管理 ……………………………………………………… 11

颐欣园小区2#楼大体积砼施工方案

一、工程概况
采用C40。剪力墙、柱:基础顶面-20.90m,混凝土强度等级为C40,20.90m-41.9m为C35,41.9m以上为C30。梁板、楼梯为C30,圈梁、构造柱、现浇过梁为C20。钢筋采用HPB300级、HRB335级及HRB400级。
本工程基础结构所用混凝土均为商品混凝土。砼工程质量是工程结构内在质量中最关键部位,保证砼的强度和控制砼的裂缝是重中之重。所以从砼原材料的质量、配合比、计量、搅拌、运输、浇筑、养护和拆模,每道工序都应予严格控制。
二、施工准备
1、材料方面
筏板基础砼体积大,应控制水泥水化热影响,防止砼产生裂缝。因此,要求搅拌站给予配合。砼配合比设计必须满足以下条件:
1)水泥:因水泥在水化过程中产生大量的水化热,水泥用量的多少直接影响砼内的温度变化,根据经验,每立方米混凝土水泥用量,每增减10kg,其水化热将使混凝土的温度相应升降约1℃,因此必须控制好水泥用量,降低水化热。应优先选用较低水化热的水泥品种(普通硅酸盐水泥),水泥用量控制在400kg/m3以下,水灰比应小于0.6。坍落度要求120~160mm。
2)粗骨料选用碎石:尽量选用粒径大,级配良好的粗骨料,严禁采用石屑作骨料。选用碎石粒径5~31.5mm,含泥量不应大于1%。
3)细骨料选用中砂:细度模量2.6~3.0,含泥量不应大于3%。
4)适当延长混凝土终凝时间,混凝土终凝时间不得少于8小时。
5)为推迟水化热的峰值期、减低水化热及延长凝结时间,适于泵送砼要求掺缓凝外加剂和高效减水剂。为减少水泥量,可掺加适量的粉煤灰。
6)掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的温度应力。
混凝土应事先会同搅拌站进行试配,在相关性能参数满足要求时方可。另在施工过程中应根据现场实际情况作必要的调整。
2、机械、料具准备
2.1本工程混凝土浇筑量较大,混凝土采用商品混凝土,并用两台砼输送泵输送,要求保证混凝土的质量及供应量。本工程的地下室底板与外壁板有防渗要求,故混凝土要按设计要求添加外加剂,并在浇捣时注意加强振捣工作,保证混凝土的密实度。
每车砼进场后,先核对送货单上的强度等级、抗渗等级是否与设计要求相符,然后检测每车砼的坍落度(180mm左右),满足要求后方可使用,不合格的坚决作退货处理
序号 机械名称 规格 单位 数量 备注
1 砼输送泵 台 2 配套泵卡及泵管200米、
2 塔吊 5013 台 1 各配料斗两只
3 振捣器 φ50 台 8 配振动棒12根
2.1辅助材料:
1)铝合金尺、耙子、铁锹、施工线、水准仪、塔尺。
2)测温材料:温度计60个、紫铜管、PVC管。
3)养护材料:塑料布、200米水管准备齐全。
3、劳动力准备
序号 工 种 每班人数 合计
1 砼 工 20 20
2 木 工 2 2
3 钢筋工 2 2
4 养护工 2 2
5 指挥、调度 2 2
6 电工、机修 2 2
7 下 料 2 2
8 泵车司机 2 2
4、浇筑前的准备
1)与商品砼厂家联系解决大体量、大体积砼的原材料、配合比、外加剂等技术问题,同时共同勘查好罐车的运输路线、停留地方,现场循环路线。确保砼的不间断供应又能尽快浇灌入模,降低塌落度的损耗,塌落度确保进场时在180㎜左右。
2)事先与有关管理部门和周边单位邻居联系,取得他们的支持和帮助,办理好夜间施工许可证,使搅拌车顺利进入工地,施工现场有统一的指挥和调度,泵送砼时,规定联络信号和配备通讯工具。
3)砼浇筑人员应熟悉图纸、察看现场,掌握结构布局,钢筋疏密位置,以便掌握砼浇筑流向,浇筑方法,浇筑重点,准备必需的浇筑工具及养护材料。
4)对基坑内的杂物和积水等进行清理干净。
5)砼浇筑实行“浇筑令”制度,浇筑前对止水钢板及其支架,钢筋和预埋件、电梯井尺寸等进行检查,并作好记录,符合设计要求及规范、规定,且经过监理的隐蔽验收。
三、砼浇筑施工工艺
1、砼准备
提前一周向搅拌站通报砼浇筑时间、方量、施工所需的时间,根据施工图纸要求,计算砼方量报计划到搅拌站;
1.1砼进场后质量控制
由供需双方和监理共同取样测量坍落度,对坍落度测量合格后立即卸料,不管任何原因罐车内严禁加水。
1.2泵送的程序
砼在泵送以前,应先泵水,然后泵与砼同配合比的水泥砂浆,使管壁处于充分滑润状态;砼的泵送按照初始泵送、正常泵送、短时间停泵、长时间泵送的操作规程作业。
2、砼的浇注
2.1砼的浇注方法:考虑到本工程的筏板较厚,故选用分段斜面分层的浇注方法。斜面分层“分段定点、一个坡度、薄层浇筑、循序推进”的方法。这样自然流淌形成斜坡砼的浇筑方法,能较好地适应泵送工艺,避免砼输送管道经常拆除、冲洗、接长,提高泵送效率,简化了砼的泌水处理。
筏板基础的厚度为1.2米,分层厚度不宜大于振捣器作用长度的1.25倍。使用φ50型振捣棒的作用长度为450~500mm,故混凝土的浇筑厚度控制在600mm左右。因此浇注时可分成2层进行浇注,斜向坡度在1:6~1:10之间。
2.2 砼的浇注流向:来回浇筑线路长度控制在10米以内,必须在砼初凝前4h返回继续浇筑,两台泵车的泵管要灵活机动,不能相隔太远。特别是在两台泵车的结合处,更需注意控制在砼初凝前复盖,浇筑砼的同时振动棒应迅速跟进确保交接层砼结合良好,分层振捣时,振捣棒应插入下层5㎝,以消除两层之间的接缝,不致形成施工缝。
2.3振捣点布置:根据砼泵送时自然坡度,在每个浇筑层的前后布置两道振动器,第一道布置在砼的卸料点,解决上部砼的捣实,第二道布置在砼的坡脚处,确保下部砼的密实,这样通过混凝土的振动流淌达到均匀铺摊的要求。浇筑工作向前推进时振动器也相应跟上。泵管的出口应当用竹胶板在离泵管口约500的地方挡住,不得让砼直接冲击到钢筋上。同时准备备用振捣器,对任何临时卸料处随时振捣。
2.4砼的振捣:振动器的振捣要做到快插慢拔,快插是为了防止先将表面混凝土振实而与下面混凝土产生分层、离析现象,慢拔为了使混凝土填满振动棒抽出时所造成的空洞。振动器插点要均匀排列,采用“行列式”的次序移动,不应混用以免造成混乱而产生漏振。严禁将振动棒停留在泵管口运平砼用。必须按振动棒的振动半径移动,插点间距控制在400左右。每一插点要撑握好振捣时间,过短不易捣实,过长可能引起混凝土产生离析现象。一般每点振捣时间应视混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准,振捣时间为8-12秒。分层浇筑后应插入下一层5cm,以消除两层间的接缝,上下层砼在初凝前结合好。
2.5泌水处理
大流动性混凝土在浇筑、振捣过程中,上涌的泌水和浮浆顺混凝土坡面下流到坑底。在混凝土垫层在施工时,预先在横向上做出20mm的坡度,使大部分泌水顺垫层坡度通过两侧模板底部预留孔排出坑外。
当混凝土大坡面的坡脚接近顶端模板时,改变混凝土浇筑方向,即从顶端往回浇筑,与原斜坡相交成一个集水坑,另外有意识地加强两侧模板处的混凝土浇筑强度,这样集水坑逐步在中间缩小成小水潭,用软轴泵及时排除。采用这种方法排除最后阶段的所有泌水。
2.6表面处理
泵送砼排除泌水和浮浆后,表面仍有较厚的水泥浆,在砼浇筑后要认真处理,按标高用长刮杠刮平,用木抹子搓压、拍实,在接近终凝前,用木抹子压光,使收水裂缝闭合,然后用水喷洒,水流量注意要平缓、分散、象洒花一样喷洒,保证砼表面处在湿润状态。当底板砼浇筑到一半后,随即进行导墙砼的浇筑,因为墙体与底板砼硬化时,收缩的方向不一致,在接缝处容易产生裂缝。
3、试块留置
因为基础筏板为抗渗混凝土结构,规范要求:对有抗渗要求的混凝土结构,同一混凝土强度等级、同一抗渗等级、同一配合比、同种原材料,每单位工程的混凝土取样不得少于1组。
抗压试块同普通混凝土,但连续浇筑的超过1000m3的混凝土可每200 m3做一组试块。标准养护试块及抗渗混凝土试块在拆除试模后应及时送现场养护室养护。同时按规范要求留置600度/天的同条件试块。
4、砼的养护
新浇混凝土表面先用木杠刮平,再用木搓搓平,最后搓细毛并洒水养护。底板砼浇筑完成后在后浇带一侧砌一皮砖,放满水养护。潮湿养护的时间越长越好,养护时间不少于14天。
5、防止砼裂纹的措施
5.1裂纹原因分析:水泥水化热引起的温度应力温差变异;大体积砼内外约束的条件不同影响;外界大气温度变化的影响;砼硬化过程中收缩变形。
5.2防止裂纹措施:选用普硅42.5级水泥,为了减小水化热每立方砼中掺加60Kg粉煤灰;在砼中加掺外加剂,可以提高砼的和易性和泵送能力,还能减少水化热;在砼中掺加微膨胀剂DC-UEA10%。可使砼得到补偿收缩,减少砼温差应力,砼必须确保连续供应。
采用分层自然流坡的浇筑方法,使砼水化热尽快散失。严格控制泵送砼的坍落度,保证砼的质量和泵送的连续性。浇筑完毕,对砼表面进行适时搓实,避免砼表面干缩裂纹;砼表面畜水养护,使砼表面与大气温度,砼的内外温差不大于25℃。认真做好测温工作,记录砼的温度变化情况。
6、防止砼冷缝的措施
严格控制砼的浇注宽度控制在10米以内,防止因浇注面过宽而造成冷缝;保证搅拌机的出料量,防止因供料不足造成冷缝;严格控制外加剂的质量,保证砼的缓凝时间,防止初凝时间过早造成冷缝;严把振捣关,在振捣上层砼时一定要将振捣棒插入下层砼中5厘米,防止振捣不均造成冷缝;
四、砼的测温
1、测温点的布置
测温点的布置原则应在有代表性的整个基础底板最深处、底板四个角点及结构尺寸变化较大的地方;测温点分别设置在筏板的下部和中间位置,表面温度在砼面向下5-10㎝部位量取。(具体测温点的位置见详图
2、测温管的制作
在混凝土浇筑前应安排专人配合预埋测温管。测温管采用φ50mm钢管,插入筏板基础1000mm,高出板面200mm;筏板基础均在每条短轴线范围内设三个测温点,测温点的间距宜为5m。测温管的底端用薄铁片密封,并与钢筋绑牢固,以免位移,测温管上端要盖好,防止水泥浆溅入,测温管位置要做标志,便于查找。
3、测温的时间
3.1砼浇注完6至10小时开始测温。2d内,每2h测温一次;
3.2龄期3-7d内,每4h测温一次,7天后一天测一次,14天后结束测温,每次测温同时须测出周围环境的温度。
4、测温注意事项
测温人必须作出书面记录,当发现砼的内外温差超过25摄氏度时,应立即向项目部汇报,查出原因并及时对该部位周边采取加厚保温材料的覆盖并严密。
五、质量要求和成品保护措施
1、各类材料必须有准用证、合格证、质保书和复试报告合格后方可用于本工程中。
2、砼浇筑前必须检查钢筋、模板及支撑加固情况,以及预留、预埋等是否齐全,位置是否正确。砼浇筑前,土建、安装等各部门 必须共同签署浇灌令后方可浇筑砼。
3、浇筑过程中,要派专人看护钢筋、模板和支撑系统,发现异常应立即停止浇筑,待加固后,方可继续浇筑。但必须在砼初凝前完成。
4、砼浇筑必须振捣密实,根据标高严格控制平整度,确保砼结构符合设计要求。
5、新浇砼面强度未达到1.2Mpa前,视现在的天气一般在浇筑砼24小时内表面不准上人作业和堆放任何料具。
6、切实做好砼养护工作,建立管理人员、机修、电工值班制度,加强组织管理和质量管理。
7、在底板浇注过程中,由砼工工长负责调度,保证砼的供应,并负责浇注现场的人员调度;由项目经理负责总的安排调度,技术负责人负责技术措施的交底,质量员负责砼质量的控制,其他管理人员按值班表进行值班监督。
六、安全措施
1、在钢筋底板上铺设好跳板,以便施工人员行走和作业。
2、电源线路绝缘架空,移动振动器时,不能硬拉,更不能挂在利物上,操作人员必须佩戴绝缘防护用品。
3、机械设备发现异常应立即进行检修。
4、塔吊配合施工时,指挥员必须配合密切。下放料斗时,操作人员应主动避让,防止料斗碰撞伤人。
5、临边、马道必须设防护、防滑措施,设置警示牌。夜间作业,照明设备必须充足。
6、现场严禁吸烟及其它火种。必须动火的,须持动火证及配备防火设备后,方可作业。
7、全体职工必须严格按照各自操作规程施工,树立“安全第一,预防为主”的思想,增强安全意识,千万不得麻痹大意。
七、应急措施
考虑到本工程的底板砼浇注时间较长,为了避免在施工过程中的一些可能发生的突发事件对工程质量造成不利影响,特制定如下应急措施:
1、与砼公司进行勾通,要求对泵车进行维修检查,避免出现机械故障,并另备一台地泵以备急用。
2、准备小水泵三台、三色彩条布1000平方米。若浇注过程中下雨,用三色彩条布将已经浇注完成而不具备强度的砼进行覆盖,防止砼直接遭受雨淋。未浇注部位用小水泵进行抽水,防止积水。
3、进场备用振捣棒8支,振动机4台防止浇注过程中振捣机、棒损坏;
4、现场安排专业机械修理人员值班,随时排除机械故障。
5、预防突然停电而影响砼的连续浇筑,预先和外界联系准备2台发电机以备急用。
6、为了突然停水而影响砼养护,备2台水泵及时从现场水井内抽水。
八、组织管理
1、劳动力组织
浇筑底板砼时采取2班倒作业制,24小时连续浇。人员配置见劳动力准备表,劳动人员既分工,同时必须统一协调。所有浇砼过程中安全、质量、进度由砼工长负责。
2、管理措施:管理人员采取24小时值班制,每班2人,基坑内1人,负责控制浇筑质量;泵车处1人,负责协调砼罐车的调度及控制放料速度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-28
某框支剪力墙结构大体积混凝土施工方案
大体积混凝土施工方案
大型钢厂大体积混凝土设备基础工程宽厚板工程施工方案
中关村青年小区10号、11号楼底板大体积混凝土施工方案
UT斯达康(杭州)研发生产中心II段多功能厅大体积混凝土
多功能厅大体积混凝土工程
超厚大体积混凝土防裂措施D
底板大体积混凝土浇筑工程分项工程质量技术交底卡
浅谈大体积混凝土箱梁冬季施工质量的控制
这些是我在鲁文施工方案里面找到的,你看看可以不,可以的话可以去下载的。本回答被网友采纳
相似回答