钢筋梁柱节点旁站监理应注意哪几项要求

如题所述

首先就是节点处 柱子钢筋依然加密 不能少更不能没有,而后梁第一道箍筋离柱子5公分之内
梁钢筋的排距离
梁底筋绑扎是否到位,不过没到位就算了吧,人家工人好难操作的
梁底筋间距,别不好弄就两根沾一起了
对于柱子来说一般没什么问题,因为柱子先扎嘛
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-26
如果不是屋面梁的话,柱子不要考虑,梁要看锚固长度、二排筋与上排筋的距离,在注意梁的第一个箍筋距柱子是50mm。
第2个回答  2012-02-23
钢筋梁柱节点旁站监理应注意哪几项要求
答:按钢筋检验批主控、一般项目内容要求平行检查。
特别耍求注意的却是 晴儿∩_∩先生说的“对于柱子来说一般没什么问题”,因梁柱交接处称为核心区,梁柱交接处柱箍筋是要求加密的,施工往往,也可以说100%,都有漏扎的。这是平行检查的重奌。不应叫旁站吧!
第3个回答  2012-02-25
还要注意梁主筋、腰筋(构造或抗扭)的锚固,还有保护层。
柱砼比板砼标号高的时候 砼有没有满出柱(具体浇筑做法一般设计要出大样)本回答被提问者采纳
相似回答