66问答网
所有问题
三相异步电动机的绝缘电阻低于?兆欧,说明绕组与地之间存在短路现象?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-02-25
如果是低压三相异步电动机,绝缘电阻不应低于1.38兆欧,如果低于此值应该进行干燥,然后再运行。
当绕组与地之间的绝缘电阻是0兆欧时,说明电机绕组存在短路接地现象。
追问
能介绍下测量方法吗?
追答
可按下列公式进行:大于1+380/1000=1.38兆欧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/piDsppiUx.html
其他回答
第1个回答 2012-02-25
绝缘电阻值:
a)额定电压3000V以下者,室温下不应低于0.5MΩ
b)额定电压3000V及以上者,交流耐压前,定子绕组在接近运行温度时的绝缘电阻值不应低于UnMΩ(取Un的千伏数,下同);投运前室温下(包括电缆)不应低于UnMΩ
c)转子绕组不应低于0.5MΩ
以上是《DL-T 596-1996 电力设备预防性试验规程》的相关规定
第2个回答 2012-02-25
电路的问题的呀
第3个回答 2012-02-25
《德
第4个回答 2012-02-25
1兆欧
1
2
下一页
相似回答
用万用表通断档检查
三相异步电动机的
三相,理论上单相对地是通还是不通...
答:
你用万用表通断挡检查电机,只能查出
三相绕组
对机壳的
短路现象
,其
绝缘低于
100欧时是通的,100~1K不一定通,大于1K就不通了。正确检查方法是用500V兆欧表检测,电机安全使用
的绝缘电阻
须大于1M
欧,低于
此值需进行烘烤处理,以确保安全。
三相异步电动机
常见故障有哪些
答:
原因三:
电动机
定子绕组局部短路或某相绕组断路。 3、诊断故障点 1.检查绝缘不良和接地故障 (1)兆欧表测量检查法:
绝缘电阻
在0. 5 M欧以上,说明绝缘尚可,可继续使用。如果
绝缘低于
0. 5M
欧,说明绕组
受潮或绝缘老化变差。若电阻为0,则是绕组接地。 ( 2)校验灯检查法:打开各相绕组的接头,然后用灯泡与36V低压电...
怎样判断
三相电机的
好坏
答:
使用兆欧表测量电机的绝缘电阻,
正常情况下应该大于1兆欧
。如果绝缘电阻较低,是电机绕组存在短路或漏电等问题。绕组检查 拆开电机外壳,检查绕组是否松动、断线或短路等现象。如果发现绕组存在问题,需要重新绕制或修复。空载电流测量 将电机与电源连接,在空载状态下测量电流,正常情况下应该为电机额定电流的...
电工基础知识试题
答:
感应电动势的产生: 当导体与磁线之间有相对切割运动时,这个导体就有电动势产生.磁场的磁通变化时,回路中就有电势产生,以上现象称为电磁感应现象.由电磁感应现象产生的电动势叫感应电动势.由感应电动势产生的电流叫感应电流.自感: 由于线圈(或回路)本身电流的变化而引起线圈(回路)内产生电磁感应
的现象,
叫...
总结对
异步电动机绝缘
性能检查的结果,判断电动机是否好用
答:
1 电动机绕组绝缘下降的现象分析 电动机的绕组绝缘包括
三相绕组之间
的相间
绝缘和三相绕组
的 对地(机壳)
绝缘,
一般用兆欧表(即:摇表)、万用表等仪表进行 测定。正常情况下
,电动机的绕组绝缘
均在 200 - 500M Ω 及以上,最 低标准不低于 1M Ω /1KV ,对于低压 380V 的电动机其绕组绝缘标准...
如何查出
三相异步电机
定子
绕组短路?
如何修理?
答:
现在分别说明故障现象、产生的原因及检查方法。 一、绕组接地 指
绕组与
贴心或与机壳绝缘破坏而造成的接地。 1、故障现象 机壳带电、控制线路失控、
绕组短路
发热,致使
电动机
无法正常运行。 2、产生原因 绕组受潮使
绝缘电阻
下降;电动机长期过载运行;有害气体腐蚀;金属异物侵入绕组内部损坏绝缘;重绕定子绕组时绝缘损坏碰...
大家正在搜
三相异步电动机测试相间绝缘电阻
如何测量三相异步电动机的绝缘电阻
三相异步电动机的绝缘电阻测试
电机的绝缘电阻不能低于多少兆欧
三相异步电动机对地电阻
三相电机的绝缘电阻是多少
电动机相间绝缘电阻
绝缘电阻应不低于多少兆欧
电机绝缘电阻多少兆欧
相关问题
兆欧表检测三相异步电动机外壳是否短路 具体操作~~
三相异步电动机匝间短路,兆欧表以及万用表如何检查
1.用兆欧表对电路进行测试,检查元器件及导线绝缘是否良好,相...
用兆欧表对电路进行测试,检查元器件及导线绝缘是否良好,相间或...
兆欧表的使用方法
兆欧表检测三相异步电动机外壳是否短路 具体操作~~