第1个回答 2012-02-24
总功率920KW,电流在1800A左右,估计没有这么大的空开吧,也可能是我孤陋寡闻。建议每个设备在母排上加装单个空开,我就见过这样的配电柜是许继的。
变压器选择1500KVA的输出电流在2000A左右,要留有余量。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-02-24
可以使用1000A的总开关 变压器该使用800KVA的!
第3个回答 2012-02-24
160+160+200=520KVA
I=P/1.73*380=520KVA/657=791A
考虑设备不同时启动选1000A
单台160选250-300A.200选300A
第4个回答 2012-02-28
1000A
630kva变压器