一个变电站几个站用变压器?

两个或三个的时候有什么根据?

根据电压等级的数量决定;,若是35kv变电站一般选用两个,35kv一个,10kv一个高就行了;再高电压等级不超过三个。特殊要求另行除外。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-24
一般按一段母线一台就行
第2个回答  2012-02-25
DL_T_5155- 2002
220kV-500kV变电所所用电设计技术规程
4.1.1
220kV变电所宜从主变压器低压侧分别引接两台容量相同,可互为备用,分列运行的所用工作变压器。每台工作变压器按全所计算负荷选择。只有一台主变压器时,其中一台所用变压器宜从所外电源引接。
4.1.2
30kV一500kV 变电所的主变压器为两台(组)及以上时,由主变压器低压侧引接的所用工作变压器台数不宜少于两台,并应装设一台从所外可靠电源引接的专用备用变压器。

GB_50059-1992
35~110kV变电所设计规范
在有两台及以上主变压器的变电所中宜装设两台容量相同可互为备用的所用变压器如能从变电所外引入一个可靠的低压备用所用电源时亦可装设一台所用变压器
当35kV变电所只有一回电源进线及一台主变压器时可在电源进线断路器之前装设一台所用变压器本回答被网友采纳
相似回答