我试了所有的插座,都是亮的,只是一个亮点,一个相对暗点,在漏电保护开关那里我试了也是俩个都亮,我试的是下面的,上面的忘记试了 ,但家里电灯,电器又都是工作正常,请问我该怎么解决,请说的详细点,我不是专业人士,不要对我说那些专业术语,看不懂,是农村的家庭电路,没有变压器,就是在外面的总线上下来,接到家里电表上,在接到家里漏电开关上,外面到电表上的是正常的,我找了电工看了,说是家里什么短路了,他们不负责室内,要我们自己找人看,

你家里没事儿,肯定是外面的事,零线电压漂移。电力输送过程是这样的,3相高压通过变压器(村口比较大的变压器)变成380V的三相四线制线路(多了根零线),三相四线制三根火线对零线电压均为220V,于是就变成了3组220V电压(共用一根零线),把村子平均分成3部分,一部分接一组220V电压,要是村里这3部分用户用电比较平均的话,那么零线电压就为“零”;要是用电不平均零线就有电压了,严重点的话用电笔测零线就亮了,那样的话零线电压最起码有几十V了。打个比方,就像3个人的拔河,谁力量大绳子节点就会往谁那偏。
农村电压都不太标准,像你家这样就很不正常了(对村口那个变压器很不利,输出电压可能会偏高)。这不是你能解决的,你最好测一下,没超过240V就能用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-18
最少有一相插座开关接反了,一般插座开关都是控制相线的,接反就会有上述情况。把所有电器,电灯,插头拔了,再试插座这时只有相线会亮,再装一个电灯检一次插一个插头检一次。就会找出问题在那。
第2个回答  2012-02-18
如果你验电表下面正常,是你漏电开关坏,内部接触不好有电压的压降
第3个回答  2012-02-18
在进户总线上装一个漏电开关先,然后用两支电笔插在插座孔里短路(瞬间断开不会烧坏电路)。。漏电开关会自动断开就没有事了!!
第4个回答  2012-02-18
先对外线,电表,漏电开关的线路作一次测试确认再说,自己亲自确认,否则讲到天光都讲不清。
电笔所测从不亮的点到亮的点,那么故障部位就此(接头或设备本身)。
如果总线都有微亮,就与你无关本回答被提问者采纳