西门子PLC与触摸屏及变频器如何建立通讯连接交换数据。

如题所述

是西门子200系统的话
变频器也是西门子产品的话,推荐用 200的USS库通过PORT0/port1来控制变频器,触摸屏通过200的port1/port0走RS485通讯即可
变频器不是西门子的话,比较麻烦,可以用自由口协议通过,PORT0/port1来控制变频器,触摸屏通过200的port1/port0走RS485通讯即可
是西门子300系统的话
变频器是西门子的话,可以用300的串口模块(CP340 CP341或CPU带PtP功能)通过串口标准块来控制变频器,触摸屏通过300的MPI口即可。也可以在变频器上加装一个DP模块,CPU选择带DP口的,是变频器通过DP通讯联系起来。
变频器不是西门子的话,串口通讯不建议做,直接在变频器上加装DP通讯块,或者CPU上装与变频器通讯匹配的网络转换模块也行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-08
在step7里进行硬件组态,设定PLC的地址,和变频器的地址(西门子的变频器地址参数为P918,应和PLC里的组态地址相对应)并选择变频器的数据交换方式如用PPO3,触摸屏里设定屏地址。最后是编程,通常我们用SFC14和SFC15来和变频器进行数据交换,PLC主要处理变频器发送来的状态字,然后给出指令。
第2个回答  2012-02-29
你说的PLC,触摸屏,变频器全是西门子的吗?
如果是,他们通过Profibus网络通讯。很稳定,方便。
第3个回答  2012-03-01
Profibus没有问题的

或者以太网
相似回答