国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)考试复习题及答案 ?

如题所述

图库字数太多,这只是单选题中的一部分,还有多选、判断、简答、改错等九种类型
电力安全工作规程试题库(配电线路专业)

一、 单选题(154题)
1. 电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关( )、法规,结合电力生产的实际制定的。
A、法律 B、标准 C、通知
答案:A
线规1.1
2. 作业现场的生产条件和( )设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。
A、安全 B、生产 C、环保
答案:A
线规1.2.1
3. 工作人员的劳动防护用品应合格、( )。
A、可靠 B、齐备 C、配套
答案:B
线规1.2.1
4. 作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无( )的病症(体格检查每两年至少一次)。
A 、妨碍工作 B、慢性 C、传染性
答案:A
线规1.3.1
5. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经( )上岗。
A、考试合格 B、领导批准 C、安监部门审查
答案:A
线规1.4.1
6. 作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应( )考试一次
A、半年 B、每年 C、两年
答案:B
线规1.4.2
7. 作业人员因故间断电气工作连续( )以上者,应重新学习《安规》并经考试合格后,方能恢复工作。
A、3个月 B、6个月 C、8个月
答案:A
线规1.4.2
8. 进行电力线路施工作业或( )认为有必要现场勘察的施工(检修)作业,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察。
A、工作许可人 B、专责监护人 C、工作票签发人和工作负责人
答案:C
线规2.2.1
9. 在部分停电的设备上工作,填用( )
A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票。
答案:A
线规2.3.2
10. 带电作业工作,应填用( )。
A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票
答案:C
线规2.3.4
11. 在事故应急抢修时 ,应( )。
A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命令
答案:B
线规2.3.5
12. 接户、进户计量装置上的低压带电工作( )。
A、填用第二种工作票 B、填用带电作业票 C、按口头或电话命令执行
答案:C
线规2.3.6
13. 下列什么工作应按口头或电话命令执行?( )
A 、测量接地电阻 B、检查高压电力电缆 C、停电的线路接地
答案:A
线规2.3.6
14. 工作票制度规定,工作票签发人、工作负责人、工作许可人,下面( )做法是正确的。
A、 一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。
B、 工作负责人不许填写工作票
C、 工作负责人可兼任工作许可人
答案:A
线规2.3.7.3
15. 第一种工作票如需办理延期手续,应在有效时间( )由工作负责人向工作许可人提出申请,经同意后给与办理。
A、到期时 B、尚未结束以前 C、超过时
答案:B
线规2.3.9
16. 工作许可人的安全责任不包括以下( )
A、审查工作必要性; B、线路停、送电和许可工作的命令是否正确;
C、工作班成员资格是否合适; D、许可的接地等安全措施是否正确完备。
答案:C
线规2.3.11.3
17. 填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到( )工作许可人的许可后,方可开始工作
A、任何 B、部分 C、全部
答案:C
线规2.4.1
18. 填用电力线路( )工作票时,不需要履行工作许可手续。
A、第一种 B、第二种 C、带电作业
答案:B
线规2.4.6
19. 完成工作许可手续后,( )应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续,装完工作接地线后,工作班方可开始工作。
A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人、专责监护人
答案:C
线规2.5.1
20. 工作票签发人和工作负责人对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人和确定( )。
A、补充的安全措施 B、被监护的人员 C、工作流程
答案:B
线规2.5.2
21. 如工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由( )变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。
A、主管领导 B、原工作票签发人 C、新工作负责人
答案:B
线规2.5.3
22. 填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除,次日恢复工作前应( )挂接地线。
A、照原样 B、重新验电 C、视当时情况
答案:B
线规2.6.3
23. 工作终结和恢复送电制度规定,工作终结后,工作负责人应及时报告( )。
A、工作许可人 B、值班调度员 C、工作票签发人 D、值班调度员
答案:A
线规2.7.2
24. 已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存( )
A、 三个月 B、半年 C、一年 D、两年
答案:C
线规2.7.5
25. 在停电线路工作地段装接地线前,应先( )。
A、验电 B、检查 C、与工作负责人联系
答案:A
线规3.3.1
26. 如需变更工作票中指定的接地线位置需应由工作负责人征得( )同意。
A、调度值班员 B、工作票签发人 C、工作许可人 D、主管领导
答案:B
线规3.4.2
27. 成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于( )
A、20 B 、25 C、30 D、35
答案:B
线规3.4.4
28. 个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不得小于( ) 。
A、25 B、12 C、16
答案:C
线规3.5.3
29. 在杆塔或横担接地通道良好的条件下,个人保安线接地端( )接在杆塔或横担上。
A、允许 B、不得 C、必须
答案:A
线规3.5.4
30. 进行地面配电设备部分停电的工作,人员工作时与10kV 带电设备不停电的安全距离不得小于( )m
A、0.65 B、0.7 C、0.6
答案:B
线规3.6.2 (表3-1)
31. 汛期、暑天、雪天等恶劣天气巡线,必要时由( )进行。
A、单人 B、两人 C、三人
答案:B
线规4.1.1
32. 巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬挂空中,应设法防止行人靠近断线地点( )m以内,以免跨步电压伤人,并迅速报告调度和上级,等候处理。
A、7 B、8 C、9
答案:B
线规4.1.4
33. 倒闸操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,应向( )询问清楚无误后再进行操作。
A、 当值调度员 B、监护人 C、操作发令人 D、本班负责人
答案:C
线规4.2.4
34. 如发生人身触电事故时,可以( )断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度(或设备运行管理单位)和上级部门。
A、不经过许可即行 B、经领导批准后 C、经值班负责人同意后
答案:A
线规4.2.8
35. 带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用( )测量
A、 测量仪 B、皮尺 C、普通绳索等 D、线尺
答案:A
线规4.3.5
36. 在杆塔上进行工作时,下面哪种说法是正确的?( )
A、 不得进入带电侧的横担,也尽可能不在该侧横担上放置物件。
B、 禁止在杆塔上卷绕或放开绑线。
C、 每一基杆塔只许上一个人作业。
答案:B
线规5.3.7
37. 绝缘架空地线应视为带电体。在绝缘架空地线附近作业时,作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于( )m(1000kV为0.6m)。
A、0.5 B、0.4 C、0.3 D、0.25
答案:B
线规5.4.4
38. 挖坑时,在超过( ) m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内。
A、1 B、1.2 C、1.5 D、1.8
答案:C
线规6.1.2
39. 在土质松软处挖坑,应有防止( )措施。
A、落物 B、塌方 C、陷落
答案:B
线规6.1.3
40. 在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设监护人。在挖深超过( )m的坑内工作时,应采取如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等安全措施,监护人应密切注意挖坑人员,防止煤气、沼气等有毒气体中毒。
A、1.5 B、2 C、2.5 D、3
答案:B
线规6.1.4
41. 在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间( )。
A、 用双层坑盖 B、派人看守 C、 挂红灯
答案:C
线规6.1.5
42. 在杆塔上作业时,应使用有( ),当后保护绳超过3米时,应使用缓冲器。安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。后备保护绳不准对接使用。
A、安全带 B、绝缘工具 C、后备绳或速差自锁器的双控背带式安全带
A. 答案:C
B. 线规6.2.4
43. 立、撤杆时,除指挥人及指定人员外,其他人员应在处于杆塔高度的( )倍距离以外。
A、1 B、1.2 C、1.5
答案:B
线规6.3.3
44. 放线、撤线和紧线工作均应( )指挥。
A、有专人 B、由班组长 C、由工作负责人
答案:A
线规6.4.1
45. 如紧线时遇到导、地线有卡、挂现象,处理时操作人员应站在卡线处的( )侧
A、内 B 、外 C、后 D、前
答案:B
线规6.4.3
46. 凡在坠落高度基准面( )m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。
A、2 B、3 C、2.5
答案:A
线规7.1
47. 高处作业应一律使用工具袋,( )工具应用绳拴在牢固的构件上,工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施,不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故。
A、绝缘 B、较大的 C、所有的
答案:B
线规7.12
48. 在进行高处作业时,除有关人员外,( )他人在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。
A、应该 B、不准 C、宜
答案:B
线规7.13
49. 低温或高温环境下进行高处作业,应采取保暖和防暑降温措施,作业时间( )过长。
A、禁止 B、严禁 C、不宜 D、不得
答案:C
线规7.16
50. 梯子应坚固完整,有防滑措施。梯阶的距离不应大于( )cm,并在距梯顶1m处设限高标志。
A、30 B、40 C、50
答案:B
线规7.18
51. 梯子应坚固完整,有防滑措施。梯阶的距离不应大于40cm,并在距梯顶( )m处设限高标志。
A、0.6 B、0.8 C、1.0
答案:C
线规7.18
52. 起重设备的操作人员和指挥人员应经专业技术培训,并经( )及有关安全规程考试合格、取得合格证后方可独立上岗作业,
A、现场培训 B、实际观摩 C、实际操作
答案:C
变规8.1.2
53. 起重设备、吊索具和其他起重工具的( ),不准超过铭牌规定。
A、工作负荷 B、额定负荷 C、最小负荷
答案:A
变规8.1.3
54. 重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责,作业前应向参加工作的全体人员进行技术交底,使全体人员均熟悉起重搬运方案和( )。
A、安全措施 B、应急预案 C、事故预想
答案:A
变规8.1.4
55. 起吊电杆等长物件应选择合理的( ),并采取防止突然倾倒的措施。
A、吊点 B、限位装置 C、接地装置
答案:A
线规8.1.7
56. 更换直线绝缘子串的作业,当采用单吊线装置时应采取防止( )时的后备保护措施。
A、瓷瓶脱落 B、工具松动 C、导线脱落 D、人身坠落
答案: C
线规8.1.9
57. 配电设备上的工作,在停电的高、低压引线上验电、接地。以上操作可不使用( ),在工作负责人监护下进行。
A、操作票 B 、工作票 C、带电作业票 D、危险点控制单
答案:A
线规9.1.2
58. 两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器( )
A、 仍可运行 B、也应停电 C、停不停电都可以
答案:B
线规9.1.6
59. 架空绝缘导线作业,架空绝缘导线不应视为( )
A、带电设备 B、高压设备 C、绝缘设备 D、安全设备
答案:C
线规9.2.1
60. 《安规》关于带电作业所规定的各项数据只适用于在海拔( )的地区。
A、1000m以下 B、1000m以上 C、800m及以下 D、 1000m及以下
答案:D
线规10.1.1
61. 电力线路带电作业应在良好天气下进行。风力大于( )级时,或湿度大于80%时,一般不宜进行带电作业。
A、4 B、5 C、6
答案:B
线规10.1.2
62. 带电作业专责监护人应由( )担任。
A、班组长 B、具有具备带电作业资格、带电作业实践经验的人员 C、经过培训的人员 D、技术人员
答案:B
线规10.1.4
63. 带电作业工作票签发人应由( )担任。
A、班组长 B、具有具备带电作业资格、带电作业实践经验的人员 C、经过培训的人员 D、技术人员
答案:B
线规10.1.4
64. 带电作业专责监护人监护的范围不准超过一个( )。
A、电气连接部分 B、工作组 C、作业点 D、设备间隔
答案:C
线规10.1.5
65. 带电作业应设( )
A、 专职安全员 B、专责监护人 C、工作许可人
答案:B
线规10.1.5
66. 带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与( )联系。
A、 工作票签发人 B、工作许可人 C、单位主管领导 D、值班调度员
答案:D
线规10.1.8
67. 带电作业结束后应及时向( )汇报
A、 工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员
答案:C
线规10.1.8
68. 在带电作业过程中如设备突然停电,工作负责人应( )。
A、令工作人员停止作业 B、尽快与调度联系 C、立即向领导汇报
答案:B
线规10.1.9
69. 带电作业使用的绳索不得使用( )。
A、非绝缘绳索 B、绝缘绳
答案:A
线规10.2.3
70. 在市区或人口稠密的地区进行带电作业时,工作现场应设置围栏,( ),禁止非工作人员入内。
A、派专人监护 B、悬挂标示牌 C、切断交通
答案:A
线规10.2.6
71. 带电断、接空载线路时,作业人员应戴( ),并应采取消弧措施。
A、护目镜 B、有色眼镜 C、绝缘手套
答案:A
线规10.4.1.2
72. 134、高架绝缘斗臂车操作人员应熟悉( )的有关规定,并经专门培训,考试合格、持证上岗。
1. A、高处作业 B、作业场所 C、带电作业
2. 答案: C
3. 线规10.7.1
73. 高架绝缘斗臂车使用前应在预定位置( )试操作一次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活,制动装置可靠。
A、空斗 B、模拟 C、带实际荷重
答案:A
线规10.7.2
74. 用高架绝缘斗臂车作业时,斗中的人员应正确使用( )和绝缘工具。
A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、安全带
答案:C
线规10.7.3
75. 高架绝缘斗臂车操作人员应服从( )的指挥,
A、工作负责人 B、司机 C、斗臂中人员
答案:A
线规10.7.4
76. 进行低压带电作业时,应穿绝缘鞋和( )工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的绝缘物上进行。
A、全棉长袖 B、屏蔽 C、阻燃
答案:A
线规10.11.2
77. 低压带电作业断开导线时,应( )
A、 先断开相线,后断开零线 B、先断开零线,后断开相线 C、先断相线或零线均可
答案; A
线规10.11.4
78. 带电作业工具房室内的相对湿度应保持在( )。
A、40%~60% B、50%~70% C、不低于60% D、50%以下
答案:B,
线规10.12.1.1
79. 带电作业工具房室内温度应略高于室外,且不宜低于( )℃。
A、0 B、5 C、10
答案:A
线规10.12.1.1
80. 带电工具房进行室内通风时,应在干燥的天气进行,并且室外的相对湿度不准高于( )。通风结束后,应立即检查室内的相对湿度,并加以调控。
A、75% B、60% C、80%
答案:A
线规10.12.1.2
81. 带电作业工具应( )编号、专人保管、登记造册。
A、统一 B、逐项 C、分别
答案:A
线规10.12.1.4
82. 有缺陷的带电作业工具应及时修复,不合格的应予( ),禁止继续使用。
A、处理 B、报废 C、修理
答案:B
线规10.12.1.5
83. 高架绝缘斗臂车存放时,其绝缘部分应有( )措施。
A、防潮 B、保洁 C、隔离
答案:A
线规10.12.1.6
84. 带电作业工具使用前应根据( )校核满足规定安全系数。
A、工作负荷 B、绝缘强度 C、气象情况
答案:A
线规10.12.2.2
85. 发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时,应及时处理并经( )合格后方可使用。
A、返厂检修 B、领导检查认为 C、试验或检测
答案:C
线规10.12.2.3
86. 进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在( )的帆布或绝缘垫上。
A、防潮 B、干净 C、浅色
答案:A
线规10.12.2.4
87. 带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。并使用( )及以上摇表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测。
A、1000V B、2500V C、5000V
答案:B
线规10.12.2.5
88. 带电作业工具使用前,应用2500V及以上摇表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测(电极宽2cm,极间宽2cm),阻值应不低于( )MΩ。
A、500 B、700 C、1000
答案:B
线规10.12.2.5
89. 带电作业绝缘工具定期机械试验的周期是:( )一次 。
A、一年 B、半年 C、三个月
答案:A
线规10.12.3.1
90. 带电作业金属工具定期机械试验的周期是:( )一次。
A、 半年 B、一年 C、 两年
答案:C
线规10.12.3.1
91. 带电作业工具的电气预防性试验周期为每年一次,检查性试验( )一次,两次试验间隔半年。
A、每年 B、两年 C、半年
答案:A,
线规10.12.3.1
92. 绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验,每( )mm耐压75kV,时间为1min,以无击穿、闪络及过热为合格。
A、200 B、300 C、400
答案:B
线规10.12.3.3
93. 屏蔽服衣裤任意两端点之间的电阻值均不准大于( )Ω。
A、18 B、20 C、25
答案:B
线规10.12.3.5
94. 卡线器的规格、材质应与线材的规格、材质( )。
A、一致 B、匹配 C、类似
答案:B
线规11.2.5
95. 橡胶绝缘用具应放在避光的柜内,并( )。
A、涂上凡士林 B、装入塑料袋 C、撒上滑石粉
答案:C
线规11.4.1.5
96. 用于10kV电压等级的绝缘隔板,其厚度不应小于( )mm
A、3 B、4 C、5
答案:A
线规11.4.2.4
97. 特殊天气使用脚扣和登高板应采取( )措施。
A、加固 B、防滑 C、隔离
答案:B
线规11.4.2.7
98. 填用电力电缆第一种工作票的工作应经( )的许可。
A、工作负责人 B、运行值班员 C、调度
答案:C
线规12.1.2
99. 变配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应( )严格保管,使用时要登记。
A、班长 B、专人 C、站长
答案:B
线规12.1.4
100. 在堆置物堆起的斜坡上( )工具材料等器物。
A、不准放置 B、只许放置小件的 C、允许放置平底的
答案:A
线规12.2.1.5
101. 急救成功的关键是( ),操作正确。
A、寻找医生 B、送往医院 C、动作快
答案: C
附录R1.1
102. 紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施,保护伤员的生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速与( )联系救治。
A、上级领导 B、当地派出所 C、医疗部门
答案: C
附录R1.1
103. 发现伤员意识不清、瞳孔放大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场( )。
A、就地抢救 B、打强心针 C、作人工呼吸
答案:A
附录R1.2
104. 对呼吸、心跳停止的伤员就地抢救,应用( )支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。
A、人工呼吸法 B、心肺复苏法 C、心脏按压法
答案:B
附录R1.2
105. 学会紧急救护法包括:会( )、会心肺复苏法、会止血、会包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤或中毒等。
A、正确解脱电源 B、测量血压 C、打针
答案:A
附录R 1.3
106. 用心肺复苏法进行抢救要坚持不断地进行,在医务人员未接替救治前,不应( )现场抢救。
A、间断 B、勉强 C、放弃
答案:C
附录R2.1
107. 触电急救,首先要使触电者迅速( ),越快越好。
A、脱离电源 B、恢复心跳 C、恢复呼吸
答案:A
附录R2.2.1
108. 在使触电者脱离电源的过程中,救护人员要( )自身的安全
A、注意保护 B、不顾 C、不惜牺牲
答案:A
附录R2.2.2
109. 如果低压触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,可以用一只手抓住他的衣服,拉离电源。但要注意不得接触触电者的( ),也不能抓他的鞋。
A、帽子 B、皮肤 C、裤子
答案:B
附录R2.2.3
110. 使触电者脱离电源后,救护者应注意的事项之一:救护者不可直接用手、其他金属或( )物体作为救护工具,而应使用适当的绝缘工具。
A、潮湿的 B、带弯的 C、不结实的
答案:A
附录R2.2.5
111. 触电者神智不清,有心跳,但呼吸停止或极微弱时,应进行口对口人工呼吸,切记不能对触电者施行( )。
A、转移搬运 B、心肺复苏 C、心脏按压
答案:C
附录R2.2.6
112. 触电者心跳、呼吸停止,应立即进行( )抢救,不得延误或中断。
A、心肺复苏法 B、心脏按压 C、人工呼吸
答案:A
附录R2.2.6
113. 触电者神智清醒、有意识,心脏跳动,但呼吸急促、面色苍白,此时( )用心肺复苏法抢救。
A、不能 B、应立即 C、可以
答案:A
附录R2.2.6
114. 抢救触电者时,伤员正确的抢救体位是:( )位。
A、俯卧 B、仰卧 C、侧卧
答案:B
附录R2.3.1.3
115. 抢救触电者时,应使伤员为仰卧位,即:患者头、颈、躯干平卧无扭曲,双手放于( )。
A、头上方伸展 B、两侧躯干旁 C、胸前交叉
答案:B
附录R2.3.1.3
116. 触电伤员呼吸微弱或停止时,应立即通畅触电者的气道。( )用枕头等物垫在伤员头下;手指不要压迫伤员颈前部、颏下软组织,以防压迫气道。
A、应立即 B、可以 C、严禁
答案: C
附录R2.3.2.1
117. 进行体外心脏按压时,伤员应仰卧在( )或地面上。
A、帆布担架 B、软床垫 C、硬板床
答案: C
附录R2.5.2
118. 创伤急救原则上是:( )
A、先固定,后搬运,再抢救 B、先搬运,后固定,再抢救 C、先抢救,后搬运,再固定 D、先抢救,后固定,再搬运
答案:D
附录R3.1.1
119. 搬运伤员上下楼、上下坡时,应使伤员头部在( )
A、前 B、后 C、上
答案: C
附录R3.1.5
120. 伤口出血呈喷射状或鲜红血液涌出时,立即用清洁手指压迫出血点上方(近心端),使血流中断,并将出血肢体( ),以减少出血量。
A、抬高或举高 B、放平 C、曲折
答案:A
附录R3.2.2
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-11
1 这只是单选题中的一部分,还有多选、判断、简答、改错等九种类型

2 工作票签发人和工作负责人对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人和确定
相似回答