咱用数据说话:
1.5平方铝线200米长线电阻R=0.0283*(L/S)=0.0283*(200/1.5)=3.77欧
一部摄像头工作额定电流2A,则产生的线压降为:U=IR=2*3.77=7.54V,到摄像头两端的电压实际只有4.46V
对于大多数用电器来说,实际工作电压在额定工作电压的+/-5%误差范围内可正常工作,实际工作电压在额定工作电压的50%以上,用电器才能进入工作状态,电压越低效率越低。所以如果是铝线拉这么长,连一台摄像头也无法工作。
1.5平方铜线200米长线电阻:R=0.0172*(L/S)=0.0172*(200/1.5)=2.29欧
一台摄像头工作时产生的线压降:U=IR=2*2.29=4.59V
压降约额定电压的38%,摄像头能进入工作状态但工作效率严重偏低。
两台同时工作产生的线压降约9.18V,摄像头无法工作。
因此要使摄像头进入正常的工作状态,可采用的方法:
1.增大电源电压
2.换成线芯更粗的铜线
追问交流220v和rs485(带屏蔽层)信号线合在一起共用一管道,可以吗?RS485用于红外对射?220V用于监控摄像头
追答有屏蔽层可以