1000KVA的变压器最大能承受多大的电流!多大的功率!怎么计算的!
我们商场里有一台1000KVA的干式的室内的变压器!现在它输出的电流最大的一相有1200A左右!可是现在楼上要建KTV大概26个房间左右!不知道现在这个变压器能不能承受的了!
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-11-28
1000KVA的变压器,
额定电流
(最大承受电流):I=1000/0.6928=1443.4A
最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW
现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,剩余1443.4-1200=243.4A
还能承受128KW的功率
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pUxDipiD2.html
其他回答
第1个回答 2011-09-09
三相:P=√3UI→I=1000000/(1.732*400)≈1443A
综合考虑环境温度、功率因数等等打一定的折扣。KTV房间用电都是单相设备,每个房间不超过30千瓦的用电量,1000KVA的干式变压器没有问题。
第2个回答 2018-01-01
1000KVA的变压器,额定电流(最大承受电流):I=1000/0.6928=1443.4A
最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW
现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,剩余1443.4-1200=243.4A
还能承受128KW的功率
第3个回答 2011-09-09
1000kVA的配电变压器,低压侧的额定电流是1443A.
但考虑到功率因素所以通常还要打9折.
另外应该还有别的负荷吧,比如空调.
26个包房,每个包房的用电量总和一下就可以知道是不是够了.
另外考虑到包房不可能一直客满,而且如果是干式变压器通常配有风机,可短时承受一定的过负荷能力(至少20%),所以实际上变压器的容量可以选的小一点,比价省钱.
第4个回答 2011-09-09
其它各相电流多少?只要三相负载电流相差不是很大就没关系,1200安还达不到1000千伏安变压器的额定电流,其实变压器是可以以不高于百分之一百零五的负荷状态下,长时间运行的。
1
2
下一页
相似回答
1000KVA的变压器最大能承受多大的电流
?
多大的功率
?
怎么计算
?
答:
1000KVA的变压器,额定电流(最大承受电流):
I=1000/0.6928=1443.4A 最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW
现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,剩余1443.4-1200=243.4A 还能承受128KW的功率
1000KVA的变压器最大能承受多大的电流
?
多大的功率
?
怎么计算
?
答:
小1.732倍,
所以2631.58÷1.732=1519.4A
,这就是变压器的最大承受电流。再说功率,如果变压器全部是电热(阻性)负载,按理论,就能带1000千瓦的负载。但实际根据电业局规定,最高负荷是满载的85%,也就是850KVA。若全部是电动机一类感性负载,一般就要打6折,也就是600千瓦的电动机负载,如果两种负...
如何选用
变压器
(
1000kVA的能够
带多少负荷,如何
计算
?)
答:
1000kVA的变压器能够带680KW负荷
,计算如下:1、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器负荷能力为:1000*85%=850KW。2、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),故,变压器负荷能力为:850*88%=680KW。
1000KVA的变压器
能带
多大
负荷 要有公式 字母的 谢谢
答:
可以考虑900千瓦为宜
。抗性负载如电动机等感抗性负载及容抗性负载还要考虑功率因数,大约七八百千瓦为宜。如果1220KW负荷全部运行,肯定是超负荷运行,短期尚可。长期超负荷运行会有危险。如果是批次投料,可以轮流开机,减少负荷。若是流水作业,所有机械都是全时满负荷运转,会有问题。
1000千伏安的变压器
,
最大能承受多大电流
。
答:
例子:
1000KVA
视在
电流
I=视在功率S/1.732*10KV=1000KVA/1.732*10KV=57.736A 估算I=1000KVA/10KV*6/10=60A 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 5 3 其他回答
1000千伏安
=1000KVA=1000KW也就是说这个
变压器最高能
带动1000KW的负载
!功率
=电压*电流那么这个变压器
能承受的
最大电流=1000KW除以0.38千伏=...
请问我的
1000KVA的变压器能承载多大多大的
用电负荷、。谢谢
答:
1000KVA的变压器,额定电流(最大承受电流):
I=1000/0.6928=1443.4A
最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW 现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,剩余1443.4-1200=243.4A 还能承受128KW的功率
大家正在搜
125kva变压器能承受多大电流
怎样算变压器能载多大电流
200的变压器能输出多大电流
800的变压器最大电流是多少
250kw变压器可以承受多大电流
315变压器最大电流能到多少
三一五变压器承受多大电流
1000变压器空载电流多大
200k变压器能载多大电流
相关问题
如何选用变压器(1000kVA的能够带多少负荷,如何计算?)
1000KVA的变压器最大能承受多大的电流?多大的功率?怎么...
1000KVA的变压器最大能承受多大的电流?多大的功率?怎么...
1000千伏安的变压器,最大能承受多大电流。
1000KVA的变压器工作电流是多少?计算公式怎么列
1000千伏安的变压器,最大能承受多大电流?
250变压器能承受多大电流?
1000kva变压器最大可到多少电流