室外消火栓自动泄水阀漏水怎么办

如题所述

室外栓分为地上式和地下式两种,地上式消火栓可在前端做一阀门井,阀后设置一个泄水口,冬季试压或使用后,关闭阀门,通过泄水口放尽余水,避免冻坏管道设备;

消火栓箱内的水管漏点先焊接上,再想办法将水管彻底封闭,防止再漏水。

室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。

扩展资料:

选用要点

1、当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。

2、室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中在建筑物一侧。

3、人防工程室外消防栓距人防工程入口不宜小于5m。

4、停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小于7m,距加油站或库不宜小于15m。

5、室外消防栓应设置在便于消防车使用的地点。

6、室外消防栓宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。寒冷地区采用地下式,非寒冷地区宜采用地上式,地上式有条件可采用防撞型。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-06
1.找到专门的消防管道安装的队伍,维修
2.将总阀门关闭后,更换同规格的泄水阀。
室外栓分为地上式和地下式两种,地上式消火栓可在前端做一阀门井,阀后设置一个泄水口,冬季试压或使用后,关闭阀门,通过泄水口放尽余水,避免冻坏管道设备;另有一种地上式消火栓制造时已自带泄水装置,不用建阀门井,使用比较方便。 壁装地上式消火栓应在管道合适的位置设置控制阀,阀后安装一泄水口,冬季关闭阀门泄水,安装管道及壁装地上式消火栓应注意坡度。 地下式消火栓比较简单,直接在控制阀门及地下消火栓之间安装一泄水口即可,但应注意泄水口的设置高度应在当地冬季冻土层厚度一下。
第2个回答  2015-09-06
室外栓分为地上式和地下式两种,地上式消火栓可在前端做一阀门井,阀后设置一个泄水口,冬季试压或使用后,关闭阀门,通过泄水口放尽余水,避免冻坏管道设备;将消火栓箱内的水管漏点先焊接上,再想办法将水管彻底封闭,防止再漏水。
第3个回答  2011-09-08
您好!
如果你是业主的话,首先找物业,物业找到开发商,开发商找建筑商维修。建筑商会找到专门的消防管道安装的队伍,维修。保修期内如果不是认为破坏,自然破坏都负责维修。本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-09-28
