66问答网
所有问题
后张法预应力张拉时伸长量总是超过理论计算值,计算的张拉应力都是正确的,谁能告诉我如何处理?谢谢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-22
调整预应力钢筋的弹性模量,要求检测机构重新给出钢绞线弹性模量实测值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pUvvxsins.html
其他回答
第1个回答 2011-09-25
确定钢绞线是不是正规的,还有千斤顶,油泵有没有问题,既然你那么肯定计算没有问题.难道是你用的尺子不对?
第2个回答 2011-09-21
有可能你的管道定位有问题
相似回答
预制
后张法预应力
混凝土简支箱梁中
张拉的
问题:为什么
伸长值总是
超标,大...
答:
张力过大或钢筋质量问题。看来你是
后张法预应力张拉
?如果不是上述问题的话,是否钢筋在锚道中摩擦力过大?如果是这样增涂润滑剂或加设滑动套管试试。
后张法预应力
钢绞线
张拉
后发现
伸长
率很大,
答:
看看计算是否有误,通常情况下
,张拉应力
为1395MPa时,钢绞线的
计算伸长
值为钢绞线长度的千分之七左右,即1米伸长7mm,根据孔道摩阻的大小,会有偏差。钢绞线的弹性模量的大小对
伸长值的
影响较大,检查一下
计算时
钢绞线弹性模量的取值是否和钢绞线的实际弹性模量值不同。另外,千斤顶校定时应以千斤顶为主...
后张法张拉
实际
张拉伸长量超过理论伸长量的
6怎么办
答:
H在
预应力
先张梁施工中,钢绞线
的张拉
一般采用双控原则,即以
张拉应力
控制为主,以
张拉伸长
值校核为辅。《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)规定:预应力筋实际伸长值与
理论伸长值
的差值应符合设计要求,设计无规定时,实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在±6%以内。钢绞线的实际伸长值从初应力开始...
预应力
筋
张拉时伸长值
超出允许偏差值怎么办
答:
预应力
筋
张拉时的
控制
应力,
应以张拉时的实际
伸长值
与
理论计算伸长
值进行校核。实际伸长值与理论计算伸长值相差应控制在±6%以内,否则应暂停
张拉,
查明原因。一般情况是平弯、竖弯的长钢束其伸长值比
计算值
偏小,短钢束的伸长值比计算值偏大。(2)原因分析 ①实际使用预应力筋檀香模量和截面积与...
关于铁路
后张法预应力
混凝土T形梁预应力筋
张拉
的说法
,正确的
是( )。
答:
【答案】:C 本题考核的是
后张法预应力
混凝土T形梁施工要点。预应力筋
的张拉
应以应力控制为主
,伸长值
作为校核。顶塞锚同后,测量两端
伸长量
之和不得
超过计算值
±6% 。故选项C正确。
预应力后张法
施工中存在质量问题及预防措施?
答:
(1)
预应力张拉理论伸长值计算
必须按实测弹性模量和截面积进行计算。(2)对于连续多波曲线筋和小半径曲线筋,应实测孔道摩阻力。加强对操作工人的岗位培训。2)滑丝、断丝预防措施:(1)穿束前,预应力钢束必须按规范要求进行检验,编束
,正确
绑扎。(2)张拉前锚夹具需按规范要求进行检验,对夹片进行硬度...
大家正在搜
后张法预应力张拉计算
后张法预应力筋的张拉程序
后张法预应力张拉
后张法预应力张拉顺序
后张法预应力张拉程序
预应力张拉实际伸长量
张拉预应力筋的方法
后张法预应力钢绞线
预应力后张法施工工艺
相关问题
采用后张法,预应力张拉实际伸长量计算时为什么要减去两个百分十...
后张法张拉实际张拉伸长量超过理论伸长量的6怎么办
后张法预应力总伸长量怎么计算
后张法预应力张拉时,0~10%的张拉应力时伸长量是不是一定要...
预应力筋张拉时伸长值超出允许偏差值怎么办
预应力 预制板后张法张拉时,伸长量的计算公式 谢谢
预应力张拉伸长量计算
后张法预应力T梁张拉顺序为10%至50%至100%伸长量如何...