这是电气消防系统图的一部分,我给放在一块了。大体示意了一下。
1、3线,连楼层重复显示盘
2线,连各层的短路隔离模块,C1(总线控制模块),烟感,带电话孔报警按钮,消火栓启泵按钮,S1(信号输入模块)等
4线,连各层的C1( 总线控制模块)
5线,连各层消防广播
6线,连C2(多线控制模块)
7线,连各层带电话孔报警按钮
8线,连各层消火栓启泵按钮
9线,连消防电话
10线,连C2(多线控制模块)
11线,连PL、PY等箱
看我说的对不对。线型号的列表在图的右上角
1,rs-485通讯总线
2,报警总线
3,dc24v显示盘电源线
4,dc24v联动外控电源线
5,消防广播线
6,报警总线和dc24v联动外控电源线
7,二线消防电话赛空通讯线
8,消火栓按钮启泵及反馈信号线
9,消防电话总线
10,报警总线和dc24v联动外控电源线
11,多线控制线
可这样联动控制总线找不到,我哪个线读错了?
图示上说报警总线是zr-rvs-2*1.5
而联动控制总线是nh-bv-2*1.5
8是消火栓箱内启泵按钮,10、11他在图上画了两个既有多线控制盘又有手动控制盘
6线的连接方式是6线——C2——PL——11线
10线的连接方式是10线——C2——增压泵——11线
图片本来不小,可百度系统表现出来就小了,您试试这个图就清楚了
http://hiphotos.baidu.com/zhidao/pic/item/6c224f4ad4b1094d09f7efe0.jpg?t=1315988275187&t=1315988670843
图标的是没错,所以你数线时得区分开来,有模块的地方,你就要数24V+RVS线,光探头设备时就只算RVS线。因为DC24V跟RVS线是同管穿线,所以很多设计院他们没出标出来。
6线只是信号线跟DC24V,
11线是多线控制线,
10线跟11线是一样的,不过一般增压泵不需要多线,他是靠压力表来实现启停,不需要手动
8线你说对了,只是启泵线—+启泵点灯线
您的意思是说,从消防控制室出来到有模块C1的地方,
比如是1米线,我要数出2线“报警总线:zr-rvs-2*1.5”、“联动控制总线:nh-bv-2*1.5”
和4线“dc24v联动外控电源线:ZR-BV-2*4”共3根线各1米
只到设备时就是只有2线“报警总线:zr-rvs-2*1.5”和“联动控制总线:nh-bv-2*1.5”共2根线各1米。
原图是2000*1500
现在是1300*1000您看行吗