66问答网
所有问题
三相电用万用表测量其中两相没有电压但是其中任一相接地都有电,是怎么回事,求指教
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-16
最好用
电笔
对每根线测一下,前几天我也遇到这样的情况,后来我用电笔测,发现有一相没电,后来才知道,是
空气开关
里面的一个触头偏位了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pUvix29nv.html
其他回答
第1个回答 2011-09-16
等相位,二相其实是同一相,可能缺相。
第2个回答 2012-10-24
有的低压供电系统里面有无功补偿电容,即便是来电侧缺相,由于有补偿电容的存在,故此测量所得的电压也是非常接近正常的相电压。在多说一点,一般动力线路,及时是平行敷设,其等效电容也是非常小的,在低频无线电中都不考虑的,何况才50HZ的频率。感应电机会是不存在的。
如果你保持怀疑,你可以找一圈双芯线与插头相接,然后断开,再用万用表测量双芯线头之间,看看是否有指示,就可以验证了。
带负载是一种有效的方法。
第3个回答 2011-09-16
没电压的线断了 有电压的线是好的 检查没电压的线路看是那里断喽
第4个回答 2011-09-16
其中一相 开路了 那一相对地有电属于感应的 不知你说的对地有电是什么概念,电压多少。能呆负载吗
追问
对地电压220V,没有接负载试
追答
数字表测量 由于器内阻较大 经常测出来是感应电压,这种情况虽然有电压但带不起负载,所以你还是带点负载试试
相似回答
三相
电源ABC为什么
其中
任何一相与N线有220v,与电线测了下也有220v_百度...
答:
三相电源任一相对N相(零线)标准
电压都
是220V。以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路;相与中性线之间称为
相电压,电压是
220V。
三相电
的颜色 A相为黄色,B相为绿色,C相为红色, 目前有以下几种叫法:A,B,C或L1,L2,L3或U,V,W,顺序都是一样的。三相...
三相电有一相
用电笔测不出来,但拿
万用表
分别
测三相都
是380左右的
电压
...
答:
多半是火线接地,或者设备绝缘对地击穿
。导致零线电压升高。
三相电用
电笔
测有电,用表量
就
没电压是怎么回事
?
答:
可能缺两相
。你电笔量的是同一相。
三相电用万用表
打U,W之间
没电压,
u,v和v,w之间是400V
,但是
单独和零线打电...
答:
不会短路的短路就烧变压器了,是缺相
,可检查总开关,空开等,用万用表一级一级查,很快会找出故障点的。
...c
没电压
、电动机无法运转,请问
怎么回事,是
答:
你把N线和你说的那C相弄混了吧。正常的三相四线
,三相电
当然任意挑出两根线之间都有相同的电位差啊。三个相位是0,120,240。而零线是接地的。
三相电
会有某相对地
电压
为零而三相之间电压仍然为380V,这是什么...
答:
这是因为
其中有一相
发生接地了,就是电笔不发光的那一相。由于400V系统中性点不接地,所以,当某
相接地
时
,接地相电压
为零,中性的电压抬升至相电压,即220V,A,B,C三相的相位关系和幅值均不发生改变。如果你学过电路和三相交流电,用基尔霍夫就可以推倒出来。你
用万用表
两接地相(电笔不发光那一...
大家正在搜
三相电怎么用万用表测电压
万用表测量三相电压
电子万用表怎么测电压
万用表测电压表笔怎么插
万用表测三相电电流
万用表怎么量380的电压
万用表测380v电流怎么测
万用表怎么测量电阻
万用表识别三相电相序
相关问题
万用表怎么测量三相电380V的电压,求哪位大师指教具体的方法...
三相电用万用表测正常,但用测电笔量有一相测电笔不亮为什么
三相电用电笔测有电,用表量就没电压是怎么回事?
万用表怎么测量三相电380V的电压,求哪位大师指教具体的方法...
三相电用万用表测其中两相电压为什么有600多伏
三相电电容用数字万用表怎么测
三相电,有一相缺电,电机不会转,但是用万用表测量三相都是40...
三相电四线中怎么用万用表测试缺不缺相?