具体一点是城郊地区的公有台区的低压线损?
所管理的公用台区,两个月的供电量是21000度,销售电量是12000度,(线损快差不多50%)管理用户23户,已做过的措施是:(1)改造低压线路(2)低压用户,居民用户电表箱改造,基本杜绝偷电现象(3)变压器距离最远用户不到100米(4)电表全部改换为智能电表。
所管理的公用台区,两个月的供电量是21000度,销售电量是12000度,管理用户23户,已做过的措施是:(1)改造低压线路(2)低压用户,居民用户电表箱改造,基本杜绝偷电现象(3)变压器距离最远用户不到100米(4)电表全部改换为智能电表。
追答你说的措施应该可以降低线损了。是不是要考虑居民用电是不是感性负载较大?居民用电是有功功率测量吗,就是KWh。是不是功率因数很低导致这种现象呢。