钢筋拉伸试验步骤

1.检验原材进场合格证、名称、牌号

2.试样尺寸的测量(直径d),精确至0.01mm.

3.试样原始标距,为测定伸长率,在钢筋纵肋上每1cm打1标记。

4.根据钢筋原材直径更换合适的夹具。

5.开动电源启动万能试验机,根据钢筋长度调整上下夹具的距离。并夹稳钢筋关闭防护网。

6.关闭回油阀,打开进油阀,调整拉伸速率使机器开始运转并观察显示器

7.指出上屈服点和下屈服点。

8.拉至钢筋断裂,完成拉伸试验整个过程

9.取下试验完成后的钢筋,关闭试验仪器,取下试验夹具。

10.记录屈服荷载Fel和最大荷载Fm。

11.断后伸长率的测定。将断裂后的钢筋在断裂处对齐,尽量使标记所在的轴线在同一条直线上,以断裂处为中心点,向两边各数1/2原标距长度所对应的标记格数(原标距为LO=5d),量测断后标距的实际长度L,精确到0.25mm。

12.计算:

1)屈服强度Rel(Mpa): Rel=Fel/S

2)抗拉强度Rm(Mpa):  Rm=Fm/S

3)断后伸长率A(%):  A=(LO-L)/LO×100%

注:S—钢筋横截面积(mm2)

1Mpa=1N/mm2

强度结果修约至1Mpa,伸长率结果修约至0.5%。

13.结果的判定:

1)钢筋力学性能标准要求

牌号

Rel/Mpa

Rm/Mpa

A/%

不小于

HRB335

335

455

17

HRB400

400

540

16

HRB500

500

630

15

2)判定规则:

如果一组拉伸试样中,每根试样的所有试验结果都符合产品标准的规定,则判定该组试样拉伸试验合格;如果有一根试样的某一项指标(屈服强度、抗拉强度、伸长度)试验结果不符合产品标准的规定,则应加倍取样,重新检测全部拉伸试验指标,如果仍有一根试样的某一项指标不符合规定,则判定该组试样拉伸试验不合格。

注:数字修约规则:

1.四舍六入五成双

(1)当尾数小于或等于4时,直接将尾数舍去。

(2)当尾数大于或等于6时,将尾数舍去并向前一位进位。

(3)当尾数为5,而尾数后面的数字均为0时,应看尾数“5”的前一位:若前一位数字此时为奇数,就应向前进一位;若前一位数字此时为偶数,则应将尾数舍去。

~1/2~

(4)当尾数为5,而尾数“5”的后面还有任何不是0的数字时,无论前一位在此时为奇数还是偶数,也无论“5”后面不为0的数字在哪一位上,都应向前进一位。

2. 0.5单位的修约

(1)修约位数的数字≤0.25时,结果取0.0

(2)0.25<修约位数的数字<0.75时,结果取0.5

(3)修约位数的数字≥0.75时,结果取1.0

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考