水箱如何增压

家在农村,自来水是自己装的水泵从河里直接引来的,在2楼顶设水箱,满水以后水泵关闭的,问题是平时出水水压低,怎么样解决(水箱没有密封)

水箱增压:

1 )增压泵
  在水箱的出水管上设置增压泵以解决最不利点的压力要求,是一种从设计到施工都较为简单的增压形式,既方便又经济,在工程实践中得到广泛应用。其基本工作过程如图1所示

 

1.1增压泵的工作原理
  顶部消防给水的压力在火灾初期由增压泵供给,消防水箱出水管上设有电接
点压力表,压力表设3个控制点,即上限压力值、下限压力值和启动消防泵的压力值。当系统压力升至设计上限值时,停止增压泵的运行;当系统压力降至设计
下限值时,启动增压泵,系统压力上升至上限值,如此反复来维持消防系统的压力需要;当发生火灾时,消火栓水枪或喷头开始喷水,系统压力下降,当降至设计压力下限值以下时,停止增压泵,启动消防泵。

 

2) 气压罐
  气压罐用于顶层消防给水的增压也是设计常用的一种增压设施。气压罐的主要作用是提供足够的消防水压,而贮存少量的消防用水,室内10min的消防水量仍然贮存在屋顶水箱中,因此,消防气压罐的容积较小,这是与其它气压给水系统的不同之处。 2.1气压罐的工作原理
  消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即消防贮水容积(调节容积)、
缓冲水容积和稳压水容积,如图2所示。系统平时的压力由稳压泵提供,当压力
升高,达到稳压水容积的高水位时,稳压泵自动停止运行;当压力降低,达到稳压水容积的低水位时,稳压泵自动开启,将稳压水容积提升到最高水位。如此循环以保持系统的高压状态。当发生火灾时,随着消火栓的投入使用,系统压力开始下降,当降至消防贮水容积的最低水位时,停止稳压泵,自动开启消防泵灭火。 泵的工作原理
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-07-23
水泵的出水口不要低于水箱里的水面,防止水倒流,可以把出水口装在顶上,接到下面用的管子则因该装的低一点,这样可以使水的压力大一点,别外,你在看一下会不会水里有脏的东西堵在水管里了,水箱不密封是没有问题的本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2007-07-23
把出水管的管径减小.
第3个回答  2007-07-23
有一种增压泵的。