用钻心法检测混凝土构件,每个取不少于3个芯样,芯样数据差距很大,大家有遇到类似情况的吗?

我是检测站的检测员,这是我工作过程中遇到的,例如C30 1是17 2是20 3是35!几个构件钻取部位都相距不超过半米!请问还有遇到这种情况的吗,这种情况正常不?
这个是好判断,但有时候构件较小,取了2个芯样,同是C30 1是24 2是35,这个就不好判断了,!

应该说这种情况出现的不少,这些数据反应的产品肯定是不合格的。问题的原因多数是因为施工工艺的问题,振捣、砼泌水、运输和入仓过程中分离,都会产生这样的缺陷。如果浇筑振捣不匀,漏振或过振都会产生强度大幅变化。可以观察芯样的粗颗粒分布状况判断具体的原因。如果是粗颗粒很少,基本上可以判断是过振或者运输入仓过程中产生分离;如果是芯样有孔隙或胶结状况差,基本上就是漏振了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-29
估计是振捣不均匀了。数据明显不合格。
第2个回答  2011-08-29
这种情况可能存在,有时是因为桩身不均匀,有时是试件做的不够好