YJV-8.7/15KV 10千伏的高压电缆,想知道这个8.7的含义

如题所述

YJV-8.7/15KV中8.7指的是:相对地额定绝缘电压8.7kv。

一般来说8.7/15KV是指该电缆可以在15KV的中性点接地的供电系统使用,相间可以长时间承受15KV电压,相对地承受8.7KV电压。

额定绝缘电压:在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度,电气间隙和爬电距离的标准电压值。额定绝缘电压至少应等于加在电极之间或爬电距离上的、时间较长的最大电压均方根值。非重复瞬态电压忽略不计。

YJV:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。8.7/15:额定电压8.7/15KV。8.7是相对地额定绝缘电压。10或15是相间额定绝缘电压。

扩展资料:

1、中压电缆主要种类有YJV电缆、VV电缆、YJLV电缆、VLV电缆。

2、YJV电缆全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯)

3、VV电缆全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯)

4、YJLV电缆全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆

5、VLV电缆全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆

由于铜导体的出色导电性能,越来越多的工程采用铜芯电力电缆作为供电系统的主干道,而铝芯电力电缆的应用则较少,尤其是在越高压的电力系统中,选择铜芯电缆的就越多。

参考资料来源:百度百科-YJV

参考资料来源:百度百科-高压电缆

参考资料来源:百度百科-额定绝缘电压

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-02-10
YJV-8.7/15KV中8.7指的是:相对地额定绝缘电压8.7kv。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】
广州珠江电缆集团有限公司是一家集技术研发、生产制造、销售服务于一体的大型电线电缆企业。公司拥有高端自动化、智能化的生产及检测设备,高素质的技术研发和生产管理团队;一直秉承“让合作伙伴成功”的使命,以“务实感恩、诚信共赢、实业报国”的核心价值观,携手广大用户、合作伙伴共同打造行业“最具竞争力企业”的伟大愿景!
第2个回答  2018-11-05
电缆额定电压U0/U的关系

U0是相电压,U是线电压。U0和U的关系与电力系统中心点接地方式有关,中心点直接接地时,U=U0*1.732 .

U0实际就是相电压,只不过根据系统接地方式的不同,在选择电缆时对电缆U0值有所不同。例如中性点非有效接地系统,一般选用U0比系统相电压大一个等级的电缆,如10KV系统应选8.7/10的电缆。电压等级为3,6,10,15,20,35,63,110等等,8.7为15KV的相电压,即15kV=1.732*8.7kV。
至于为什么要选大一个等级的电压:IEC 又将U0由原来的2类分成3类,即A类:故障应尽快切除,时间不得大于1min;B类:故障应在短时切除,时间不得大于1h;C类:除A、B类外任何故障系统。基于上述情况,我国根据电力系统设备绝缘配合要求制定的《高压电缆选用守则》也将U0划分为2类(表5),并明确指出,正确地选择电缆U0/U值是确保电缆长期安全运行的关键之一,具体自己找找看了。
第3个回答  2011-08-26
一般来说8.7/15KV是指该电缆相间可以长时间承受最高15KV的峰值电压,相对地承受最高8.7KV的峰值电压。
第4个回答  推荐于2017-11-24
一般来说8.7/15KV是只该电缆可以在15KV的中性点接地的供电系统使用,相间可以长时间承受15KV电压,相对地承受8.7KV电压。本回答被提问者采纳
相似回答