居住在高压线线附近是否有辐射?

如题所述

根据您的描述,如您是想了解供电设施辐射问题,我国电力系统的频率为50赫兹,仅为产生“电磁辐射”起始频率10万赫兹的1/2000,不会产生有效的电磁辐射。且供电企业的供电设施规划、建设是经过充分论证并取得政府相关部门的批准后实施的,且在建设过程中严格遵守国家、行业相关标准,确保供电设施与建筑物的安全距离符合相关规定。
希望我们的回答能对您有所帮助。如有其他疑问,请致电24小时供电服务热线95598咨询。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-10-18
高压线有辐射,不过辐射并不大,可以忽略不计。

辐射包括很多种类,同样是辐射,但是对人体的影响是不一样的,比如我们生活中用的暖气,属于红外线辐射,放射科用的X线也属于辐射,它们对人体的影响有很大差别。红外线虽然属于辐射,但是对人体的影响很小,所以可以使用。而放射辐射比如医疗上用的X线或者是CT,对人体是有害的,要选择使用,而核武器产生的核辐射是禁止使用的。
第2个回答  2021-10-18
高压线是有辐射存在的,高压线的辐射范围取决于高压线的瓦数。
例如:1千伏以下的安全距离是在4米左右,1千伏到10千伏的安全距离是在6米左右,35千伏到110千伏的安全距离是在8米左右,150千伏到200千伏的安全距离是在10米左右,350千伏到500千伏的安全距离是在15米左右。
只要在以上距离以外,高压线辐射不会比家里的电视机、电烤箱、手机、微波炉辐射强多少。
另外,高压线的辐射跟我们平时所讲的电磁辐射是不一样的,高压线拥有的辐射指的是电离辐射。
第3个回答  2021-10-18
居住在高压线附近的居民最关心它的距离是否符合要求、电磁辐射是否超标等问题。
现摘录国家相关标准中有涉及高压线距离的内容供各位参考(没有高压线电磁辐射安全距离的相关标准):

中华人民共和国电力行业标准
110~500kV架空送电线路设计技术规程 DL/T 5092—1999P

Technical code for designing 110~500kV overhead transmission line

中华人民共和国国家经济贸易委员会1999-08-02发布 1999-10-01实施

摘 要

1 范 围
本规程规定了交流110~500kV架空送电线路(以下简称送电线路)的设计原则,并提供了必要的数据。适用于新建110、220、330、500kV交流送电线路设计。
16 对地距离及交叉跨越

16.0.1 导线与地面、建筑物、树木、铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路的距离,应根据最高气温情况或覆冰无风情况求得的最大弧垂和最大风情况或覆冰情况求得的最大风偏进行计算。
计算上述距离,可不考虑由于电流、太阳辐射等引起的弧垂增大,但应计及导线架线后塑性伸长的影响和设计、施工的误差。重冰区的线路,还应计算导线覆冰不均匀情况下的弧垂增大。
大跨越的导线弧垂应按导线实际能够达到的最高温度计算。
送电线路与标准轨距铁路、高速公路及一级公路交叉时,如交叉档距超过200m,最大弧垂应按导线温度+70℃计算。
16.0.2 导线与地面的距离,在最大计算弧垂情况下不应小于表16.0.2-1所列数值。
表16.0.2-1 导线对地面最小距离 m
线路经过地区 标称电压(kV)
110 220 330 500
居民区 7.0 7.5 8.5 14
非居民区 6.0 6.5 7.5 11(10.5)
交通困难地区 5.0 5.5 6.5 8.5
注:500kV送电线路非居民区11m用于导线水平排列,括号内的10.5用于导线三角排列
导线与山坡、峭壁、岩石之间的净空距离,在最大计算风偏情况下,不应小于表16.0.2-2所列数值。
表16.0.2-2 导线与山坡、峭壁、岩石的最小净空距离 m
线路经过地区 标称电压(kV)
110 220 330 500
步行可以到达的山坡 5.0 5.5 6.5 8.5
步行不能到达的山坡、峭壁和岩石 3.0 4.0 5.0 6.5
16.0.3 送电线路通过居民区宜采用固定横担和固定线夹。
16.0.4 送电线路不应跨越屋顶为燃烧材料做成的建筑物。对耐火屋顶的建筑物,如需跨越时应与有关方面协商或取得当地政府同意,500kV送电线路不应跨越长期住人的建筑物。导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于表16.0.4-1所列数值。
表16.0.4-1 导线与建筑物之间的最小垂直距离
标称电压(kV) 110 220 330 500
垂直距离(m) 5.0 6.0 7.0 9.0
送电线路边导线与建筑物之间的距离,在最大计算风偏情况下,不应小于表16.0.4-2所列数值
表16.0.4-2 边导线与建筑物之间的最小距离
标称电压(kV) 110 220 330 500
距离(m) 4.0 5.0 6.0 8.5
注:导线与城市多层建筑物或规划建筑物之间的距离,指水平距离
在无风情况下,边导线与不在规划范围内的城市建筑物之间的水平距离,不应小于表16.0.4-3所列数值。
表16.0.4-3 边导线与不在规划范围内城市建筑物之间的水平距离
标称电压(kV) 110 220 330 500
距 离(m) 2.0 2.5 3.0 5.0
16.0.5 500kV送电线路跨越非长期住人的建筑物或邻近民房时,房屋所在位置离地1m处最大未畸变电场不得超过4kV/m。
16.0.6 距送电线路边相导线投影外20m处,无雨、无雪、无雾天气,频率0.5MHz时的无线电干扰限值如表16.0.6所示。
表16.0.6 无线电干扰限值
标称电压(kV) 110 220~330 500
限值(dB) 46 53 55
16.0.7 送电线路通过林区,应砍伐出通道。通道净宽度不应小于线路宽度加林区主要树种高度的2倍。通道附近超过主要树种高度的个别树木应砍伐。
在下列情况下,如不妨碍架线施工和运行检修,可不砍伐出通道。
1 树木自然生长高度不超过2m。
2 导线与树木(考虑自然生长高度)之间的垂直距离,不小于表16.0.7-1所列数值。
表16.0.7-1 导线与树木之间的垂直距离
标称电压(kV) 110 220 330 500
垂直距离(m) 4.0 4.5 5.5 7.0
送电线路通过公园、绿化区或防护林带,导线与树木之间的净空距离,在最大计算风偏情况下,不小于表16.0.7-2。
表16.0.7-2 导线与树木之间的净空距离
标称电压(kV) 110 220 330 500
距 离(m) 3.5 4.0 5.0 7.0
送电线路通过果树、经济作物林或城市灌木林不应砍伐出通道。导线与果树、经济作物、城市绿化灌木以及街道行道树之间的垂直距离,不应小于表16.0.7-3所列数值。
表16.0.7-3 导线与果树、经济作物、城市绿化灌木及街道树之间的最小垂直距离
标称电压(kV) 110 220 330 500
垂直距离(m) 3.0 3.5 4.5 7.0
16.0.8 送电线路跨越弱电线路时,其交叉角应符合表16.0.8的要求。
表16.0.8 送电线路与弱电线路的交叉角
弱电线路等级 一级 二级 三级
交 叉 角 ≥45℃ ≥30℃ 不限制
16.0.9 送电线路与甲类火灾危险性的生产厂房、甲类物品库房、易燃、易爆材料堆场以及可燃或易燃、易爆液(气)体储罐的防火间距,不应小于杆塔高度的1.5倍。

《电力设施保护条例实施细则》规定
1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施

第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-10千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
————————————————

高压线中传输大电流,大电流产生的磁场对人的健康有影响。 高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。

高压线的安全距离是多少?

220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 百米范围外是安全的。
132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 数十米范围外是安全的。
11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 十数米范围外是安全的。
埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。数米范围外是安全的。本回答被网友采纳
第4个回答  2021-10-18
居住在高压线附近是没有辐射的,你的担心是多余的
相似回答