为什么系统出现无功功率缺额时,系统的电压将下降?反之,出现无功过剩,电压上升?有功功率也会影响电压的波动,为什么只单单提到无功功率呢?
追答系统的无功功率是靠电压平衡的,电感性负载在电压降低时电磁转换能量就会减小。
对发电机来说,负载的无功增加,无功电流对电磁感应起去磁作用,使得发电机电压降低。带有自动励磁调节的发电机会根据无功的增大自动增大励磁电流,以维持电压的平衡。没有自动调节的就需要人为的调整励磁电流以保持发电机端电压。
系统中的电流分为有功和无功两个分量,总的来说都会形成电压降,但决定系统电压的还是发电机电压。有功分量电流对发电机电压基本不构成影响,所以只有无功是影响电压的主要因素。
感谢你的解答,但我听的有点似懂非懂,特别是关于有功电流和无功电流,能不能介绍下相关的资料或书籍,让我慢慢体会,谢谢。
追答由于电抗的存在,使交流电路的电压和电流相位不同,这点你应该明白。那么画一个XY坐标图:取电压为参考,在+X轴上。假设电抗属于感抗,电流滞后于电压,那么电流就在第四象限。此时电流在X轴上的投影就是电流的“有功分量”(与电压同相),在Y轴上的投影就是电流的“无功分量”(与电压垂直)。你可以看看交流电的基础章节。
本回答被提问者采纳