流过保护的零序电流仅决定于零序网格中的参数这句话对吗,零序电流大小和电源的正负序电抗有无关系?

如题所述

在中性点不接地系统,ia+ib+ic=0,没有零序电流。当单相接地时,故障点流过其它两相对地的电容电流。(也有人称其为零序电流) 2、在中性点接地系统,ia+ib+ic+in=0,即ia+ib+ic=-in,当三相不平衡时即有in存在,即有零线电流。 3、相间保护对单相接地故障灵敏度不够时,应该单独设置零序电流保护。不对的,零序电流因为大小相等,方向相同,故在三相系统中只能通过大地或中性线流通。中性点不接地系统中发生单相接地时,接地点会有电容电流流过,电流中含有零序分量,但不能说零序电流就是容性电流。在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序电流保护 零序电流速断保护分为瞬时和限时两种.整定原则是:1.瞬时,与一般瞬时电流速断保护类似,它的动作电流Idz按躲过被保护线路末端单相或两相接地短路时通过本保护装置的最大零序电流Id0.max来确定.2.限时.躲过下段线路第I段保护范围末端接地短路时,通过本保护装置的最大零序电流.它应该与下I段保护相配合。在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0 如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。 零序电流一般是由于三相不平衡或者单相接地而产生的。